Найдено 4 результата

  • Автор
  • Сообщение
Zvuk
Пн май 20, 2019 21:02
Форум: Зарядные устройства
Тема: Введение ручного режима в Орион PW320 старых выпусков
Ответы: 4
Просмотры: 2324

Re: Введение ручного режима в Орион PW320 старых выпусков

Спасибо за ответ, но на моей плате этого нет. От 16 ноги TL494 параллельная цепь из 4,7 кОм и 0,1 мкф идет на толстую перемычку и далее на "-" АКБ. Там делителя не видно. Из-за этого и замешательство, т.к. цепь должна пойти на делитель к "+" АКБ.
Zvuk
Чт май 09, 2019 19:49
Форум: Зарядные устройства
Тема: Введение ручного режима в Орион PW320 старых выпусков
Ответы: 4
Просмотры: 2324

Введение ручного режима в Орион PW320 старых выпусков

Доброго времени суток! У меня ЗУ Орион PW320 от ООО "НПП "ОРИОН СПб" (печатная плата 0009_03 PW 130308) 2007 года выпуска. Кальциевые и щелочные аккумуляторы заряжает только на 70%. Есть желание в ЗУ ввести "ручной" режим (введенный в модели Орион PW320 с 2010 года) и поднять напряжение заряда до 16 ...
Zvuk
Вт май 07, 2019 20:39
Форум: Зарядные устройства
Тема: Орион PW-320
Ответы: 6
Просмотры: 3136

Re: Орион PW-320

Доброго времени суток! У меня ЗУ PW320 от ООО "НПП "ОРИОН СПб" (печатная плата 0009_03 PW 130308) 2007 года выпуска. Работает нормально, но кальциевые аккумуляторы заряжает на 70%. Есть желание актуализировать данную версию ЗУ, т.е. ввести "ручной" режим и поднять напряжение заряда до 16, 25 В. Что ...