Найдено 4 результата

  • Автор
  • Сообщение
sm123
Вт янв 19, 2021 20:40
Форум: Зарядные устройства
Тема: ЗУ для cвинцово-кислотного VRLA аккумулятора Delta DTM 12100 L
Ответы: 5
Просмотры: 1927

Re: ЗУ для cвинцово-кислотного VRLA аккумулятора Delta DTM 12100 L


https://orionspb.ru/charger/4448/

Однако, в соответствии с требованиями техники безопасности, обратите внимание!
"Несмотря на то, что ЗУ не требует вашего участия в процессе заряда АКБ, не допустимо оставлять подключенное ЗУ без присмотра, как всякую сложную технику, особенно при питании от ...
sm123
Пн янв 18, 2021 16:23
Форум: Зарядные устройства
Тема: ЗУ для cвинцово-кислотного VRLA аккумулятора Delta DTM 12100 L
Ответы: 5
Просмотры: 1927

Re: ЗУ для cвинцово-кислотного VRLA аккумулятора Delta DTM 12100 L

Отключение электричества происходит редко и не надолго, поэтому ИБП стоит в ожидании неопределённое время...

Какое Вы рекомендуете зарядного устройства для этих условий применения (длительное включение)?
sm123
Пн янв 18, 2021 14:52
Форум: Зарядные устройства
Тема: ЗУ для cвинцово-кислотного VRLA аккумулятора Delta DTM 12100 L
Ответы: 5
Просмотры: 1927

Re: ЗУ для cвинцово-кислотного VRLA аккумулятора Delta DTM 12100 L


Для того чтобы посоветовать Вам ЗУ, необходимо знать требования производителя батареи к заряду данной модели (как минимум конечное напряжение заряда в режиме "stand by").
Наверняка подойдут ЗУ 50й серии, т.к. они имеют возможность регулировки выходного напряжения: https://orionspb.ru/charger/?set ...
sm123
Сб янв 16, 2021 21:44
Форум: Зарядные устройства
Тема: ЗУ для cвинцово-кислотного VRLA аккумулятора Delta DTM 12100 L
Ответы: 5
Просмотры: 1927

ЗУ для cвинцово-кислотного VRLA аккумулятора Delta DTM 12100 L

Здравствуйте!
Помогите определиться в выборе зарядного устройства для резервного питания системы отопления на базе газового котла. В резервном питании используется герметизированный VRLA cвинцово-кислотный аккумулятор Delta DTM 12100 L напряжением 12 В и ёмкостью 100 Ач, изготовленный по технологии ...