Найдено 3 результата

  • Автор
  • Сообщение
vladru
Пн янв 22, 2024 17:03
Форум: Общие вопросы
Тема: ИБП-122 проблема с защитой аккумулятора от глубокого разряда
Ответы: 10
Просмотры: 6770

Re: ИБП-122 проблема с защитой аккумулятора от глубокого разряда

Гистерезис не более четверти вольта, в этом и заключается дефект прибора. И при любой батарее такое поведение недопустимо. Вдобавок эта батарея худо-бедно автомобиль на морозе еще заводит. Спасибо за ответ:))
vladru
Сб янв 20, 2024 18:31
Форум: Общие вопросы
Тема: ИБП-122 проблема с защитой аккумулятора от глубокого разряда
Ответы: 10
Просмотры: 6770

Re: ИБП-122 проблема с защитой аккумулятора от глубокого разряда

Дополню. Видимо, цепь событий такова: автоматика отслеживает снижение напряжения на батарее ниже заданного уровня и отключает нагрузку. Без нагрузки уровень на аккумуляторе возвращается к норме, автоматика опять включает нагрузку, при этом уровннь падает, .... Ну и вот оно, зациклились.
vladru
Сб янв 20, 2024 11:58
Форум: Общие вопросы
Тема: ИБП-122 проблема с защитой аккумулятора от глубокого разряда
Ответы: 10
Просмотры: 6770

ИБП-122 проблема с защитой аккумулятора от глубокого разряда

Проверяю бесперебойник, подключил для имитации нагрузки 100 ваттную лампу. В режиме резерв (отключена сеть) при достижении 10.38 вольт начинается с частотой несколько герц включение/выключение выходного напряжения. Вместо обещанного в инструкции отключения нагрузки. Что это? Ролик выложил: https ...