Форум - НПП "ОРИОН"

создан для технической поддержки покупателей
Технические характеристики, описание и рекламу смотрите на сайте www.orionspb.ru
Текущее время: Чт мар 28, 2024 21:03

Часовой пояс: UTC+03:00




Начать новую тему  Ответить на тему  [ 21 сообщение ]  На страницу 1 2 »
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2014 21:32 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 16, 2014 22:32
Сообщения: 19
Пришёл на ремонт инвертор 12/220 "ПН-90". Аппарат был убит подачей на выход встречного напряжения. На участке схемы, где включены два диода встречно-параллельно, резистор 0,27 Ом, четыре SMD транзистора (- выгорело несколько резисторов. Прошу привести схему или фотографию данного участка платы, что бы я мог восстановить схему.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2014 10:49 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
Фото проблемы в студию, будьте любезны.
http://www.orionspb.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3396


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2014 21:14 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 16, 2014 22:32
Сообщения: 19
[ img ]
[ img ]
[ img ]
Не знаю, получилось ли. Участок схемы защиты по току. Транзисторы поставил с индексом "G", родные испарились.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 10:16 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
Нижнее фото.
Cлева направо, сверху вниз, cтолбцами стоят:
BC847, 3K6
10K, 620
1K2, 1n
24K, BC847
6K8, 47, BC847
BC847, 24K, 0,1


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 19:00 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 16, 2014 22:32
Сообщения: 19
Flex писал(а):
Нижнее фото.
Cлева направо, сверху вниз, cтолбцами стоят:
BC847, 3K6
10K, 620
1K2, 1n
24K, BC847
6K8, 47, BC847
BC847, 24K, 0,1
Резистор "1к2" - должен быть "122" , по остаткам надписи читается как "332" , но никак не "122". (?)


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 21:45 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 16, 2014 22:32
Сообщения: 19
Всё же, просил бы по возможности предоставить участок схемы защиты по выходному току и не помешали бы осцилограммы сигналов на входе драйверов. Делать такие вещи, додумывая участки схемы...


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 10:15 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
Dmitrik писал(а):
по остаткам надписи читается как "332"
Посмотрите внимательнее, там два резистора (в параллель, один на другом), результат -1К2.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 21:47 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 16, 2014 22:32
Сообщения: 19
Ну что сказать... Ремонтировать такие вещи, не имея техдокументации , это он...м.
Ну что ж , попробуем по вашему. И так, светодиод горит зелёным, на больших кондёрах 105В, выхода нет. Дальше - танцы с бубном: нет питающего напряжения драйверов и схемы ЗГ. На транзисторе, предположительно - стаблизаторе питания ( тот, который "БЭ" 24КОм, "К" 10,0 на корпус): на "К" 5,77В, на "Э" 2,28В. На катоде ТЛ431 0,03В. Этот участок схемы не пострадал. Выгорел узел защиты по току, думается, он каким то образом завязан на этот узел.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 11:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
Dmitrik писал(а):
"БЭ" 24КОм, "К" 10,0 на корпус
Если разговор о стабилизаторе напр-я то не "БЭ" а "КБ" ("К" 10,0 на корпус!) .
Dmitrik писал(а):
На катоде ТЛ431 0,03В
и КАК стабилизатор будет работать если в качестве опоры вместо 2.5В - 0.03В???
Соответственно, на "Э" должно быть около 12В а на "больших кондёрах" 300.
Сдается мне преобразователь из 12 в 400 (соответственно и схема питания вторички, трансформатор тот же) задушен насмерть....


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 12:26 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 16, 2014 22:32
Сообщения: 19
Да, так - "КБ", не внимательно смотрел. Приходится срисовывать участки схемы, оттуда могут и ошибки лезть. Напряжения с ТПИ есть, но занижены втрое. Повышенного потребления тока по 12В я не увидел. ТЛ431 я не менял, та сторона не пострадала. Выгорели в щем драйвера, узел токовой защиты и соответственно полевики, пара мелких электролитов из обвязки драйверов, несколько СМД диодов. Всё это восстановлено. Диды моста "300В" были целы. ТПИ не должен. По ходу, там дроссель м/ду полевиками и мостом..? Я ж говорю, без схем такие вещи не делаются. Токовая защита завязана на оптопару, она не может "душить"? Для гарантии - тупо заменю ТЛ-ку и кондёр на ней. Есть мысли, что-где смотреть?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 13:56 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
По любому на TL431 не должно быть ~0, она (как минимум) запитана от выпрямителя самопитания через 12К. В параллель 12К вторая цепочка: +, опто, 10К, КЭ (BC847), земля. BC847й базой уперт в ср.точку делителя ОС от 300В (+300, 220К, 220К, ср. точка, BC847 в диодном включении, 3К6, земля). Возможно, что-то подгорело.
Проверить опто: отключить оптопару, подать 10-11В на прибор. На вторичке должно получиться: 320-350В и 20-22В на выпрямителе самопитания.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2014 22:37 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 16, 2014 22:32
Сообщения: 19
Ну что, запустился первый преобразователь - на кондёрах 306В, на "э" 17,4В, "к" 11,6В. Была пробита ТЛ431-я. Выхода "220" нет - не работает ЗГ на "555"-х.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2014 21:56 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 16, 2014 22:32
Сообщения: 19
Запустил цепочку "555"-"ЛП2", после включения, на ХХ сразу вылетел один полевик - короткое СИ. Чё за полтергейст, выходной ТПИ?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2014 10:36 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
Там силовых полевиков, 6 штук..... Какой именно?
Если высоковольтный, на вторичке, причем здесь ТПИ? Это уже что-то после....


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Преобразователь ПН-90
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2015 22:08 
Не в сети

Зарегистрирован: Вс мар 16, 2014 22:32
Сообщения: 19
Из за отсутствия тех документации приходится заниматься преобразователем во времена "вынужденного безделья".
По делу. Речь идёт конечно же о полевиках высоковольтной части преобразователя. Их там - четыре. В оригинале стояло что то вроде 10N60, я поставил 14N60, думаю - допустимо. Благодаря вашим "принципам", пришлось убить пол дня, и срисовать участок схемы ЗГ на 2х"555" и "ЛП2". Итак, обе МС"555" выдают на №"3" меандр 50Гц. На выводе "3" ЛП2 импульсы длительностью ок. 5мкС, на "11"ЛП2 соответственно - инверсия и далее на №2 второй "555". Как понимаю, это для синхронизации работы двух ЗГ. На выводах "2" драйверов соответственно меандр сетевой частоты. Дальше начинаются чудеса. Со строя выходит ПТ, "сидящий" на выводе №5 драйвера, управляемого с №4ЛП2. Греются оба транзистора, управляемые этим драйвером. На затворе ПТ, управляемого с вывода "5" этого драйвера - такой же меандр, как и на входе, на затворе второго транзистора, управляемого этим же драйвером с вывода №7, сигнал- рваная синусоида, амплитудой р-р до вольта. У второго драйвера всё тоже, за исключением того, что на выводе №5 - тишина.
Мерил так - удалил резисторы 15 Ом в затворах, на высоковольтных конденсаторах 306В, выход стабилизатора самопитания - 11,6В. Режимы по пост. току полевиков затвор - исток, мягко скажем - странные: драйвер, на котором "горит" ПТ - №5 +0,56В, №7 +2,6В; соответственно, на втором - №5 -0,2В, №7 +1,3В. При подключении резисторов в затворах на ХХ срабатывает защита по току БП (1А). При подключении от более "жёсткого" источника 12В - моментальный пробой полевого транзистора.


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 21 сообщение ]  На страницу 1 2 »

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти: 

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB