СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 19:22 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 21, 2012 21:22
Сообщения: 41
Я его победил. Проблема в отсутствии контакта с выводом 6 у IR2101 и транзисторов полевых.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 19:29 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 21, 2012 21:22
Сообщения: 41
Теперь над 415 бьюсь. Очень похожая картина-не запускается. Моргает зеленый светодиод при подаче сети. Отсоединил об обмотки узел самопитания- подал на стабилитрон и землю 16В. Сеть 220 не подавал. На 3525 импульсы как положено. На IR2101 на выв 5 потенциал 16В и испульсы отрицательные, а вот на 7 положительные прямоугольные импульсы но амплитудой 5В. Подал 220 В сильно греется верхний по схеме транзистор. Что это?


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 20:32 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
IR2101 нижним каналом (выводы 3-5) должен повторять сигнал с 3525 (от земли вверх).
Верхним каналом (2-7) тоже повторять но от 300В (выпрямленное значение сети) вверх.
Для питания верхнего канала служит цепочка: диод от 1го вывода на 8й и конденсатор между 8м и 6м выводами.
см. даташит: https://lib.chipdip.ru/223/DOC000223844.pdf


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 12:46 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 21, 2012 21:22
Сообщения: 41
Нет в наличии IR2101, жду поставки. Пока считаю что она вылетела. Убрал 16 Ом сопротивления, оба с затворов - ноги 5 и 7 2101 в воздухе. Подал питание на 3525 и 2101 . греется 2101 сильно и вывод 5 амплитуда сигнала больше 5В не поднимается, на 7 выводе сигналы 17 В (все относительно земли ). При наличии 16 Ом сопротивлений картина та же.

Хотел еще спросить в поздних версиях Орион 415 нога 2101 - 4я запитана от параллельных 470 Ом сопротивлений. Это лучше работает? Что дает? И еще там есть какое то отличие если так переделать. Моя версия текущая питание на 4 ногу идет с печатного проводника как на 3525?


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 20:43 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 21, 2012 21:22
Сообщения: 41
Поменял 2101 заработало ЗУ. Закоротил клеммы нагрузил на 6А. Снова вылетела 2101, вылетела аналогично предыдущей (меняю быстро стоит панелька) подаю напряжение только на ка3525 и 2101 , 2101 греется. И еще Напряжение питания на 2101 при работе пока она не вылетела 14,5 В - это нормально Стабилитрон на 16В?. На выходе ЗУ 15В

На обратной стороне платы три переменника - средний напряжение верхнее корректирует на выходе, один крайний - ближе к минусовому проводу- я так понимаю корректирует показания Амперметра. А вот тот что рядом с оптроном- какую задачу выполняет и как его настраивать- может ли он быть причиной выхода 2101.?
И я выше спрашивал но так и не получил ответа - у последних версий нога 4 у 2101 висит в воздухе и запитана проводом от сопротивлений которые рядом с полевиками, а в моей текущей версии она запитана как и 3525 от печатного проводника. Может последние версии надежнее себя ведут и тоже ногу 4 подвесить- требует ли это изменение чего, либо?


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 16:55 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
step777 писал(а):
А вот тот что рядом с оптроном- какую задачу выполняет и как его настраивать- может ли он быть причиной выхода 2101.?
Нет, не может. Это установка максимального тока.
step777 писал(а):
тоже ногу 4 подвесить
Не стоит.
Попробуйте включить по 0.5 - 1 нФ между выводами 6-7 и 4-5 IR2101.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 20:36 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 21, 2012 21:22
Сообщения: 41
Спасибо. Поставил по 820пФ , гореть 2101 перестала. Но осталась проблемка при замыкании на КЗ - при токе 7А, пропадает напряжение, гаснет зеленый светодиод, выкручиваю ручку в ноль , диод загорается напряжение появляется. (раньше тут сгорала 2101) С Аккумулятором не пробовал. Устройство же должно выдавать больше 7А.? И что это за эффект отключения генерации?


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 11:08 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
step777 писал(а):
что это за эффект отключения генерации?
Увы, с таким эффектом не сталкивался. Могу предположить, что это связано с не полностью (или не правильно) восстановленой схемой питания первички. (настораживает величина напряжения 14.5В)
Что-то более конкретное, не имея прибора в руках, сказать не возможно.
Весьма возможно что при работе на АКК все будет работать нормально.
step777 писал(а):
Устройство же должно выдавать больше 7А.?
http://orionspb.ru/instruction/vm_40.pdf


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вт мар 27, 2018 18:01 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 21, 2012 21:22
Сообщения: 41
Продолжаю эксплуатацию Орионов, стали реже гореть, персонал видимо привыкает. С ремонтом очередного 40 го вижу такую вещь- блок работает- все выдает ( по МС 3235 и 2101 высокое напряжение прошлось) заменил обе (на панельках) - но вот при тестировании без включения в сеть 220В, подаю около19В на плюс диодного моста самопитания-на питание микросхем 16В приходит, но на осциллографе не ровная прямая 16В -а пила амплитудой 0,8-1В и при просмотре импульсов соответственно пила такая же на верхней полке прямоугольного импульса выв 5 мс 2101 например. С чем связана такая пила в питании? электролиты менял, - керамику нет- менять? но емкости не знаю. Подскажите- или это не критично и так можно оставить?


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 15:34 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 21, 2012 21:22
Сообщения: 41
Множество Вымпелов-40 по кругу ремонтирую, наверное штук 15, летят в основном 2101, транзисторы само питания.
Очередной сломаный - Вопрос возник, в обоих положения напряжение 40 В, зеленый диод питания не горит. С чего начать?


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Вс дек 08, 2019 16:55 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 21, 2012 21:22
Сообщения: 41
На LM324 питание 15В. Это оптрон или транзистор в обвязке 324? Версия платы 0050-8 41 131014


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн дек 09, 2019 11:33 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
step777 писал(а): *
Это оптрон или транзистор в обвязке 324?
Во всем приборе единственная оптопара - PC817.
step777 писал(а): *
в обоих положения напряжение 40 В, зеленый диод питания не горит. С чего начать?
Увы, вариантов огромное множество. Не работающий выключатель, обрыв и т.д.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Сб окт 23, 2021 18:38 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 21, 2012 21:22
Сообщения: 41
Столкнулся с неисправностью Вымпел -40. Принесли сгоревшее. Высокая сторона целая. Поменял IR201, КА3525, обе были не исправные, восстановил узел их питания, транзисторы, стабилитрон. Узел работает,
Включаю в сеть. Моргают красный - перегрев и зеленый светодиод (режим 15В) с частотой 0,5 с. Напряжение на выходе зарядника 6В, немного плавает. Питание на IR201, КА3525 -прямоугольные импульсы со скошеной с лева на право вершиной. Замыкаю клеммы зарядника, Красный и зеленый индикатор горят, медленно вращается вентилятор. Напряжение на IR201, КА3525 -12,7В. Осцилограф показывает придавленную ШИМ герерацию, Оптопару менял, диоды самопитания, звонил, менял. Полевеки исправные, тоже поменял для верности, Сопротивление- датчик температуры (80кОм - смутило- старый уже, подвесил 10 кОМ)
(Не трогал Шотки и не трогал диодный мост (питания узла управления- на ЛМки что идет),-звонятся без выпаивания -как исправные. Где копать подскажите.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2021 08:28 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб апр 21, 2012 21:22
Сообщения: 41
Хотел отредактировать, с Айфона, не смог.
Посмотрел осцилографом сигналы в сравнении с исправным блоком. Поменял сопротивление 1Вт 57 кОм было , на 47кОм. Моргание прекратилось. Горит красный -перегрев и зеленый 15В. Осцилограммы с исправным сравнил, высокая часть в норме и верх амплитуда 300 и ср точка 300 В и низ 50В относительно высокой земли. На Шотки тоже амплитуда 100В- относительно низкой части, норма. Низкое питающее напряжение на микросхемах управления 7В. Странно амплитуды на трансе в норме, а на диодном мосте и хеме питания 5-7 В. Где проблемма? Почему с диодного моста мало?


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2021 12:10 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
step777 писал(а): *
Сопротивление- датчик температуры (80кОм - смутило- старый уже, подвесил 10 кОМ)
Термодатчик: NТC 4000K 100 kOm при его сопротивлении =10К срабатывает защита по температуре.
step777 писал(а): *
ср точка 300 В
Пленочных конденсаторов?? должно быть 0.5 сетевого питания, это же СРЕДНЯЯ точка.
По остальному описанию, ничего не понятно.


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 57 сообщений ]  На страницу « 1 2 3 4 »

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 55 гостей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти: 

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB