Форум - НПП "ОРИОН"

создан для технической поддержки покупателей
Технические характеристики, описание и рекламу смотрите на сайте www.orionspb.ru
Текущее время: Чт окт 10, 2024 04:33

Часовой пояс: UTC+03:00




Начать новую тему  Ответить на тему  [ 4902 сообщения ]  На страницу « 1323 324 325 326 327
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Вымпел-55
СообщениеДобавлено: Вт окт 01, 2024 22:54 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 01, 2024 22:52
Сообщения: 7
Здравствуйте.
В инструкции на графике алгоритма 5 напряжение 2 ниже напряжения 3, а в преднастройках прибора наоборот, как правильно?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Вымпел-55
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2024 16:35 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 13, 2014 23:27
Сообщения: 217
Откуда: Ростов
У меня на 28-й напряжение 3 можно выставить и выше и ниже, я ставлю 16.2в, 2- 14.4в, 3-13.7в Аком.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Вымпел-55
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2024 22:15 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 01, 2024 22:52
Сообщения: 7
интересует алгоритм 5 для AGM, какие коэффициенты для напряжений 2 и 3 в зависимости от напряжения 1?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Вымпел-55
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2024 18:47 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 13, 2014 23:27
Сообщения: 217
Откуда: Ростов
Gray75 писал(а): *
интересует алгоритм 5 для AGM, какие коэффициенты для напряжений 2 и 3 в зависимости от напряжения 1?



[ img ]


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Вымпел-55
СообщениеДобавлено: Чт окт 03, 2024 20:49 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 01, 2024 22:52
Сообщения: 7
stasalt писал(а): *
Gray75 писал(а): *
интересует алгоритм 5 для AGM, какие коэффициенты для напряжений 2 и 3 в зависимости от напряжения 1?



[ img ]
спасибо
смущает напряжение 14,7 для AGM


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Вымпел-55
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2024 09:10 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 01, 2024 22:52
Сообщения: 7
как я понимаю у НПП Орион для AGM рекомендуемых напряжений к алгоритмам нет, каждый пользователь кувыркается сам в рамках своих знаний?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Вымпел-55
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2024 09:53 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 17:20
Сообщения: 2402
Откуда: Perm
Разумеется сам, ибо не бывает двух одинаковых батарей с абсолютно идентичными параметрами. Да и контора производит "инструменты", а не предлагает курсы обслуживания АКБ ))

_________________
PM is disabled!


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Вымпел-55
СообщениеДобавлено: Сб окт 05, 2024 20:27 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 13, 2014 23:27
Сообщения: 217
Откуда: Ростов
Gray75 писал(а): *
stasalt писал(а): *
Gray75 писал(а): *
интересует алгоритм 5 для AGM, какие коэффициенты для напряжений 2 и 3 в зависимости от напряжения 1?



[ img ]
спасибо
смущает напряжение 14,7 для AGM
Смущает, ставь 14.4


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Вымпел-55
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 09:31 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 01, 2024 22:52
Сообщения: 7
Alex K писал(а): *
Разумеется сам, ибо не бывает двух одинаковых батарей с абсолютно идентичными параметрами. Да и контора производит "инструменты", а не предлагает курсы обслуживания АКБ ))
вопрос стоял в коэффициентах, которые универсальны и зависят от исходного напряжения, а Вы про АКБ)


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Вымпел-55
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 09:41 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 01, 2024 22:52
Сообщения: 7
stasalt писал(а): *
Gray75 писал(а): *
stasalt писал(а): *





[ img ]
спасибо
смущает напряжение 14,7 для AGM
Смущает, ставь 14.4
истина где-то рядом)
устройство выпустили, а инструкцию написать забыли)


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Вымпел-55
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 10:54 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт фев 13, 2014 23:27
Сообщения: 217
Откуда: Ростов
Gray75 писал(а): *
stasalt писал(а): *
Gray75 писал(а): *


спасибо
смущает напряжение 14,7 для AGM
Смущает, ставь 14.4
истина где-то рядом)
устройство выпустили, а инструкцию написать забыли)
Зачем ее писать ? когда производитель AGM на всех мелких указывает предел по напрояжению


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Вымпел-55
СообщениеДобавлено: Вс окт 06, 2024 12:19 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт окт 01, 2024 22:52
Сообщения: 7
stasalt писал(а): *
Gray75 писал(а): *
stasalt писал(а): *


Смущает, ставь 14.4
истина где-то рядом)
устройство выпустили, а инструкцию написать забыли)
Зачем ее писать ? когда производитель AGM на всех мелких указывает предел по напрояжению
чтобы установить напряжение 2 и 3


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 4902 сообщения ]  На страницу « 1323 324 325 326 327

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти: 

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB