Доброго времени суток,
Коротко: АКБ был постоянно подключен к ЗУ, при очередном подключении генератора к ЗУ (завёл генератор, включил автомат) - ЗУ Бахнул!
Сгорел предохранитель (заменил), диодный мост (заменил), 2 биполярника (заменил на ST13009L), конденсатор электролит (заменил на 100мкФ 450В) остальные компоненты на вид целые, по сопротивлениям тоже, конденсаторы тоже немного тикают при прозвонке.
Сейчас, подключаю АКБ, горит зелёный светодиод, включаю в сеть, есть щелчок зарядки электролита, на электролите 300 с лишним вольт, на динисторе почему то 0В (как он работает я не разобрался), осциллографа нет, но транзисторы вроде работают (замеряю потенциал между 2 радиаторами биполярников U>1000В).
Но красные светодиоды не горят при регулировке потенциометра, вентилятор тоже не работает.
В чём может быть неисправность?, подскажите пожалуйста.
|