Здравствуйте. ЗУ вымпел 265. Новое. После подачи 220 В индикатор "Сеть" мигает с частотой где-то раз в секунду около минуты. На выходе болтанка 0-15В. Потом загорается постоянно, как и положено. Выход стабилен, все работает нормально. Если отсоединить вилку и включить сразу, то "Сеть" сразу загорится. Если подождать минут 5, снова мигание индикатора. Было подозрение на конденсаторы - все ок. Подскажите возможные причины такого поведения. Благодарю.


Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2022 09:29 
Не в сети
Site Admin
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пт янв 19, 2007 11:02
Сообщения: 4023
"куртилку" тока прибавьте