Здравствуйте.
ЗУ куплено в магазине "Все Инструменты", признаки подлинности присутствуют.
Используется дома, в помещении, t +24, влажность 30%. Обслуживается 1 АКБ личного авто.
Проблема в следующем: Алгоритм №3 - "качели": Напряжение 1 - 14.4в, напряжение 3 - 13.6в. Ток 10% от ёмкости (свежий АКБ agm Varta 70Ач). Включаю. Напряжение поднимается и "перепрыгивает" установленный порог 14.4в - растет до 15+в. Затем отключает ток, медленно снижается до установленных 13.6в, снова растет до 15в и т.д.
Экспериментально: при настройке тока чем меньше, тем уменьшается и "прыжок" за установленное напряжение. Нормально работает при настройке 0,8А или ниже. (АКБ при этом заряжен - "качелями" выполняю т.нз."выравнивание".)
Это какая-то новая "особенность" или брак?
Этот Вымпел55 у меня второй - первый я купил лет 8 назад. У старого Вымпела55 ничего такого не было - работал безотказно. На днях он перестал работать, и я купил новый такой же.
Спасибо.
|