Вам видяшку снять и выложить? два разных мультиметра - одному плохо его шкалит от наводок, а второй прекрасно себя чувствует и показывает 0.
Пожалуйста, не обижайтесь. Естественно, для проведения измерений должен быть использован сертифицированный прибор, а не первый попавшийся китайский.
Почитайте что такое мегомметр и как с его помощью проводят испытания и для чего он вообще предназначен.
Я прекрасно знаю, что это за прибор, и как им пользоваться.
Вот определение мегомметра:
Мегомметр или мегаомметр (от мега..., ом и ...метр), прибор для измерения очень больших (свыше 105 ом) электрических сопротивлений. Мегаомметр применяется для измерения сопротивления изоляции электрической проводов, кабелей, разъёмов, трансформаторов, обмоток электрических машин и других устройств, а также для измерения поверхностных и объёмных сопротивлений изоляционных материалов.
Я думаю, вы понимаете, что речь идет об измерении активной составляющей сопротивления, а реактивная остается неизвестной.
PS: проведите небольшой опыт, возьмите 2 метра провода положите его на стол, осциллографом посмотрите сетевую наводку, думаю комментарии не нужны.
Это похоже на радиолюбительство, мы же с вами говорим о серъезных вещах. Такой опыт даст разные результаты в разных помещениях, при разном расположения провода относительно сети и т.д. Короче говоря, напряжение наводки на входе осциллографа будет зависеть от отношения емкости провода относительно силовой сети к емкости нагрузки относительно земли. Эта емкость очень незначительнаС1 (0.5 -3 пФ)по сравнению с емкостью автомобиля относительно земли C2 (3 - 10 нФ) или человека (около 200 пФ). Поэтому с помощью мультиметра нужно измерять напряжение с емкостным шунтом (емкости см. выше).
Либо, если в мультиметре есть измеритель емкости, можно измерить внутреннюю емкость прибора C1 между проводами сети и выходом ЗУ.
Тогда, напряжение переменного тока на выходных клеммах прибора (относительно земли) будет равно U= 220*C1/C2.
Наихудшая ситуация будет, если шасси автомобиля будет заземлено.
Тогда через оборудование пойдет переменный ток I=220/300*C1.
Если нужно, могу кинуть ссылку на ГОСТ о проведении таких измерений.