СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 18:23 
Не в сети

Зарегистрирован: Пт сен 24, 2010 12:14
Сообщения: 1
Откуда: Валдай
Купил PW265. Выходной ток автоматически по мере зарядки АБ не уменшается, банки кипят. Получается, работает в ручном режиме. Хотелось бы чтобы работал в автомате. Что посоветуете?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб сен 25, 2010 09:45 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Пн апр 20, 2009 07:36
Сообщения: 241
Откуда: Syktyvkar
Тут дело вот в чем (как я понимаю):
У них зарядники настроены на напряжение более 15 вольт, смотрите в описании прибора. Подавляющее большинство аккумуляторов не позволяют себя заряжать более 14.8 вольт. Ну естественно новые. У старых по мере сульфатации напряжение повышается.

Вывод: Зарядники "Орион" расчитаны на заряд уже не новых аккумуляторов + аккумуляторов с кальциевым содержанием пластин.
Сурьмяные аккумуляторы и сурьмяно-кальциевые будут кипеть.

Попробуйте следующее: В один из проводов вставьте диод. Ну так, чтобы ток диода был не менее зарядного тока аккумулятора. Это наверное надо подбирать диод на 7-10 ампер.

_________________
Мои исследования по заряду аккумуляторов:
http://samodelkin.komi.ru/articles/accumul.pdf


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 12:00 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
Возможно несколько вариантов.
Вариант что для Вашей батареи действительно многовато напряжение.
Вариант что при настройке "накосячили" и выставили не правильное напряжение.
Вариант что одна из банок в Вашем АКБ закорочена (либо другие неисправности в батарее).
Желательно проверить напряжение холостого хода ЗУ (подключив вольтметр в качестве нагрузки к клеммам устройства).


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 3 сообщения ] 

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 94 гостя


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти: 

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB