Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: PW 700
СообщениеДобавлено: Пт сен 25, 2020 15:45 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3444
Откуда: С.Петербург
brg писал(а): *
Можно ли заряник перевести на 24 В?
Нет, в этой модели такое не возможно.
Наиболее близок (из моделей 24В) Вымпел-410.
https://orionspb.ru/charger/?arrFilter_ ... 1%82%D1%8C


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: PW 700
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 16:25 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 16, 2020 16:20
Сообщения: 4
Добрый день,

Подскажите пожалуйста. Приобрел устройство Вымпел-700. При подключении клемм к аккумулятору показывает ~12.8/
При включении режима заряд диод и вентилятор включается\выключается каждые полсекунды. Это нормальная работа устройства?

ps. При подключении к севшей АКБ имеюещей около 9в заряд идет в постоянном режиме, без переключений.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: PW 700
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2020 17:53 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3444
Откуда: С.Петербург
AlexZh писал(а): *
При подключении клемм к аккумулятору показывает ~12.8/
При включении режима заряд диод и вентилятор включается\выключается каждые полсекунды. Это нормальная работа устройства?
А Вы точно не перепутали режим "пуск" и "заряд"?
Если нет, похоже Ваша батарея того, емкостью амперчасов на 10 максимум.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: PW 700
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 06:46 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 16, 2020 16:20
Сообщения: 4
Flex писал(а): *
AlexZh писал(а): *
При подключении клемм к аккумулятору показывает ~12.8/
При включении режима заряд диод и вентилятор включается\выключается каждые полсекунды. Это нормальная работа устройства?
А Вы точно не перепутали режим "пуск" и "заряд"?
Если нет, похоже Ваша батарея того, емкостью амперчасов на 10 максимум.
Она годовалая и 60Ач. В том-то и проблема. Пуск и заряд не перепутал, это уж надо вообще кретином быть. Даже сумел полюса правильно подключить.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: PW 700
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 06:58 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 16, 2020 16:20
Сообщения: 4
А еще вопрос - на подсевшем АКБ имеющем около 9в зарядка будет идти сплошным потоком или будет импульсно с ежесекундным отключением диода?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: PW 700
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 09:53 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3444
Откуда: С.Петербург
Ну, ДА.
Наши люди инструкции не читают принципиально, а если и просматривают то со скоростью близкой ко 2й космической.
Картинки и графики пропускают. (С)
В суть не вникают. (С)

В двух словах:
ЗУ представляет собой генератор тока.
Выключается при достижении на батарее 15В.
Включается при напряжении на батарее меньше 13.8 В.

Подробнее здесь: https://orionspb.ru/instruction/vm_70.pdf
Например: пункт 4 на стр.8, график на стр.4


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: PW 700
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2020 10:09 
Не в сети

Зарегистрирован: Пн ноя 16, 2020 16:20
Сообщения: 4
Ок, но если на вольтметре колебания идут от 9 до 9.5 например, то почему отключения идут?
Такое чувство что контроллер сам постоянно отключает без достижения границ.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: PW 700
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 18:22 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт янв 26, 2021 18:02
Сообщения: 3
где скачать схему на орион pw700 UC3846N, IR2101 плата 0025-03-pw700-230610 ?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: PW 700
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 18:44 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3444
Откуда: С.Петербург
viewtopic.php?f=3&t=2477


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: PW 700
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 20:10 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт янв 26, 2021 18:02
Сообщения: 3
Flex писал(а): *
Прошел по Вашей ссылке, там нету схемы, а до Питера мне ехать более 1000 км, почтой тоже выйдет дороже стоимости неисправных элементов. Нежели так жалко схему?


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: PW 700
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2021 21:09 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 21, 2020 09:42
Сообщения: 33
AlexZh писал(а): *
Добрый день,

Подскажите пожалуйста. Приобрел устройство Вымпел-700. При подключении клемм к аккумулятору показывает ~12.8/
При включении режима заряд диод и вентилятор включается\выключается каждые полсекунды. Это нормальная работа устройства?

ps. При подключении к севшей АКБ имеюещей около 9в заряд идет в постоянном режиме, без переключений.
Здравствуйте! У меня Вымпел-32. Но ситуация с периодическим (ежесекундным) отключением тока была. Общался с одним из консультантов (регулировщиком или инженером) Ориона. Предисловие: я после первого использования заменил провода заряда на 4 кв.мм. Причина была в том, что мне требовался ток 20 А, штатные провода (1 кв.мм) при этом грелись. Конечно читал вэтих форумах статью от производителя, что схема рассчитана с учётом сопротивления проводов.
В общем, если пропустить то, что номиналы резисторов не соответствуют последней модификации (!) получилось следующее: при заряде до 13,3 В схема начала ежесекундно отключаться. Для проверки версии виновности проводов удлинил провода. Сначала на 2,5 м один провод - ток стал прыгать между 17 и 12 А. Когда удлинил оба провода (по 2 м) - ток заряда стал постоянным и плавно снизился с 17 до 15 А за 30 мин.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: PW 700
СообщениеДобавлено: Ср янв 27, 2021 08:40 
Не в сети

Зарегистрирован: Вт янв 26, 2021 18:02
Сообщения: 3
Ребзя, у кого есть, поделитесь пожалуйста схемой от зарядки орион pw700 плата №: 0025_03_pw700_230610
Заранее огромное спасибо всем откликнувшимся.
ruslik-haker@mail.ru


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 57 сообщений ]  На страницу « 1 2 3 4

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти: 

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB