Flex писал(а): * | Пн сен 19, 2011 11:30 |
Вчера, при замерах напряжения на 8 и 11 выводах TL-ки, сначала было по 2.2В на каждом плече (питание от внешнего ИП 12В) замерял на 11 относительно минуса питания, на 8 относительно плюса (правильно?),
Нет, не правильно.
1. Смотреть и 8ю и 11ю ноги необходимо относительно земли TLы.
2. Необходимо смотреть осциллографом. Интересует форма сигнала, его амплитуда и положение относительно нуля.
3. Напряжения на входе базовых цепочке так же необходимо смотреть осц. относительно эмиттеров соответствующих транзисторов.
При подаче на выход (на крокодилы) 12В на TL494 – вывод 12 и 7 - есть не менее 10В.
14 – +5 ref ЕСТЬ.
4 – низкий уровень – 1.4 милливольта.
5 – пила ЕСТЬ
8 и 11 – частота генерации 54.7 кгц, напряжение 1.5 вольта.
На входе маленького трансформатора (сторона с 3мя выводами) полностью открытый шим.
Частота генерации 27.40-27.50 кгц, напряжение 3.12 вольта.
Осциллограф показывает пачки шим импульсов.
Так правильно?