Здравствуйте, проблема такая проявилась, после замены силовых 13009 и моста mbr20100
1. Причина замены?
2. Еще раз проверьте качество пайки.
напряжение выставляется без нагрузки нормально, но ток ограничивает до 0.9А если нагрузить.
На холостом ходу силовая часть работает, значит TL494 более менее работает.
При замыкании +и - на токе ,больше 7А тухнет индикатор и циклически включается выключается.
Проверьте где пропадает напряжение, на 3 ноге LM317 +25В или 2 ноге LM317 +3,3В.
На TL494 есть подозрения, как проверить?
При проверке не замкните 12 ногу (+ питание) с соседними. Тогда TL494 придет полный пипец.
12 нога - + 25В. 4, 7, 9, 10 нога - масса. 13, 14 нога - +5В.
Если есть осциллограф на 8 и 11 ноге положительные импульсы амплитудой 2,1В, частотой 22,5 кГц. Ширина изменяется при изменении нагрузки на крокодилах. У Вас скорее всего узкие тычки.
Найдите на плате ЦАП MCP4728. 7 нога - установка заданного тока. При изменении кнопками в профиле от минимума до 15 ампер напряжение на ноге меняется от 45 мВ до 1,5 В. Через резистор 20 кОм поступает на 2 ногу TL494. 6 нога - установка заданного напряжения. Диапазон 0 - 1,6В. Через резистор 10 кОм поступает на 15 ногу. От величины этих напряжений зависит выходная мощность ЗУ.
Если ЦАП работает правильно и при токе больше 7А пропадает +25В пробуйте заменить TL494. Цена 33 - 40 руб. При замене ставьте TL494I (мин. рабочая темпер. -40 град.). У Вас стоит скорее всего TL494C (мин. раб. темп. 0 град.)