Форум - НПП "ОРИОН"

создан для технической поддержки покупателей
Технические характеристики, описание и рекламу смотрите на сайте www.orionspb.ru
Текущее время: Пт мар 29, 2024 12:33

Часовой пояс: UTC+03:00




Начать новую тему  Ответить на тему  [ 9 сообщений ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Орион 325
СообщениеДобавлено: Сб сен 30, 2017 07:45 
Не в сети

Зарегистрирован: Сб сен 30, 2017 07:37
Сообщения: 1
Добрый день. Подскажите в чем проблема - при зарядке аккумулятора ток падает до нуля и не регулируется. Зу при этом издает высокочастотное жужание. Напряжение 12В. Если замкнуть клеммы без аккума то ток регулируется.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Орион 325
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 13:16 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 01, 2018 12:03
Сообщения: 2
Здравствуйте. Ответьте пожалуйста могу ли Я заряжать АКБ AGM 95 A/h Зарядным устройством Орион 325. Спасибо.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Орион 325
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2018 17:07 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
http://orionspb.ru/charger/battery.php


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Орион 325
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2018 09:42 
Не в сети

Зарегистрирован: Чт мар 01, 2018 12:03
Сообщения: 2
Спасибо. Все ясно.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Орион 325
СообщениеДобавлено: Ср май 23, 2018 18:43 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 23, 2018 18:35
Сообщения: 2
Доброго времени суток. Подскажите марку VD24, VD27,VD28 и VT8 в блоке защиты ОРИОН325. Заранее спасибо.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Орион 325
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 12:03 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
DIM61 писал(а):
Доброго времени суток. Подскажите марку VD24, VD27,VD28 и VT8 в блоке защиты ОРИОН325. Заранее спасибо.
Такие обозначения в схемах принадлежащих НПП "Орион СПБ" отсутствуют.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Орион 325
СообщениеДобавлено: Чт май 24, 2018 20:09 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср май 23, 2018 18:35
Сообщения: 2
Тогда попробую описать местоположение деталей. Диод VD24 - от средней точки двойного диода шотки и дросселя вторичного выходного напряжения через резистор 47Ом. От диода VD24 через резистор 5.1кОм попадаем на коллектор транзистора VT8 и на затворы двух полевых ключей. Транзистор VT8 - в блоке защиты от переполюсовки управляет выходными полевыми ключами. Диод VD27- между базой и эмиттером этого транзистора (VT8). Диод VT28 - между эмиттером и коллектором транзистора VT8.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Орион 325
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2018 10:27 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Сообщения: 3443
Откуда: С.Петербург
Диоды 4148.
Транзистор ВС857.
Между коллектором и эмиттером диода нет, есть 16В стабилитрон.


Вернуться к началу
 Заголовок сообщения: Re: Орион 325
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2018 21:26 
Не в сети

Зарегистрирован: Ср окт 17, 2018 18:32
Сообщения: 1
Здравствуйте уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста у меня вышел из строя Орион PW-325. На выходе напряжение 11,4 В. Вентилятор работает с меньшей скоростью. При подключении АКБ ток не регулируется. Подскажите пожалуйста, что делать? За ранее спасибо.


Вернуться к началу
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 9 сообщений ] 

Часовой пояс: UTC+03:00


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения

Перейти: 

Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Русская поддержка phpBB