Использование PW 325 в режиме хранения резервных АКБ

зарядные и пуско зарядные устройства

Модератор: Модер

Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 22:24
Откуда: Украина Киев

Использование PW 325 в режиме хранения резервных АКБ

Сообщение Vlad99 »

Мы приобрели пробную партию PW 325 в Киеве у Вашего представителя.
Нам необходимо поддерживать 13,8В на выходе для хранения резервных АКБ емкостью 100А/ч. Остальные параметры нас устраивают. Как можно перестроить выходное напряжение. Можем отправить фотографии платы зарядного на Ваш e-mail.
_________________
Vlad

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3468
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Откуда: С.Петербург
Контактная информация:

Сообщение Flex »

Делитель на 16 ноге TL494 (как правило, 10к на выход / 4К7 в землю) определяет выходное напряжение. Были варианты (в старых моделях) когда использовалась не 16я а 1я нога.

Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 22:24
Откуда: Украина Киев

Сообщение Vlad99 »

Спасибо, попробуем. Но там похоже стоит активный элемент на 16й ноге.
_________________
Vlad

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3468
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Откуда: С.Петербург
Контактная информация:

Сообщение Flex »

Путаете.
В TL494й:
16я(+ОУ1) - ОС по напряжению.
15я(-ОУ1) - опора +5В.
1я(+ОУ2) - земля.
2я(-ОУ2) - ОС по току.

Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 22:24
Откуда: Украина Киев

Сообщение Vlad99 »

Возможно путаем.
Инструкцию на МС посмотрели, 16 сидит на земле.Дальше пока в прибор не лазили. Только сделали фотографию.
_________________
Vlad

Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 22:24
Откуда: Украина Киев

Сообщение Vlad99 »

Извините 1я на земле.
_________________
Vlad
Ответить