Параллельное включение

зарядные и пуско зарядные устройства

Модератор: Модер

Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 15:46
Откуда: Луганск
Контактная информация:

Параллельное включение

Сообщение Raggy »

Возможности и нюансы.

Возможно ли параллельное включение зарядных устройств (ест-но одинаковых моделей) для увеличения выходного тока.
Режим автоматический, аккумулятор в "буферном" режиме, т.е. ЗУ заряжают (подзаряжают) аккумулятор и являются источником напряжения.

Не в сети
Аватара пользователя
Site Admin
Сообщения: 4101
Зарегистрирован: Пт янв 19, 2007 11:02

Сообщение Takatore »

Да, можно включить в параллель несколько ЗУ. Один нюанс, пороги отключения могут немного отличаться на конкретных приборах, таким образом у вас может получиться размазанный порог, но ничего страшного в этом нет, просто один прибор начнет ограничивать ток, чуть раньше другого.
Режим автоматический, аккумулятор в "буферном" режиме, т.е. ЗУ заряжают (подзаряжают) аккумулятор и являются источником напряжения.
Да, именно так.

Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 15:46
Откуда: Луганск
Контактная информация:

Сообщение Raggy »

Takatore писал(а): ничего страшного в этом нет, просто один прибор начнет ограничивать ток, чуть раньше другого.
т.е. если нагрузка "динамическая" индикатор силы тока ЗУ будет "отображать" величину потребления, и соответственно ограничивать на заданном регулятором уровне?
ЗЫ я так понимаю, что лучше один раз попробовать и не приставать с "дурацкими" вопросами...

Не в сети
Аватара пользователя
Site Admin
Сообщения: 4101
Зарегистрирован: Пт янв 19, 2007 11:02

Сообщение Takatore »

Вы все правильно понимаете, действительно проще один раз попробовать.
Ответить