PW415

зарядные и пуско зарядные устройства

Модератор: Модер

Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср июн 08, 2011 14:08

PW415

Сообщение sinc »

Устройство работало больше года на подзарядке запасного аккумулятора 24в. Устройство автоматически включалось по таймеру на 3 часа раз в неделю. В один из дней ужасно завоняло и было отключено из розетки. Через неделю вскрытие показало, что взорвался балластный конденсатор (?) на входе. Предохраниетель цел, диодный мост цел. Аккумулятор разряжен в ноль (последний раз состояние проверялось 3 месяца назад).
Подскажите номинал конденсатора.

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3471
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Откуда: С.Петербург
Контактная информация:

Re: PW415

Сообщение Flex »

Не совсем понятно что имеется в виду.
Если конденсатор фильтра сетевого питания, то их там два (параллельно) каждый по 100мкф 350В.
Если конденсаторы моста, то 0,68мкф 250В каждый.

Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср июн 08, 2011 14:08

Re: PW415

Сообщение sinc »

Последовательно с сетевым предохранителем стоял прибор, похожий на керамический дисковый конденсатор. Когда он взорвался, соответственно цепь сети разорвалась

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3471
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Откуда: С.Петербург
Контактная информация:

Re: PW415

Сообщение Flex »

NTC термистор 10ом d15

Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Ср июн 08, 2011 14:08

Re: PW415

Сообщение sinc »

Спасибо

Не в сети
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Пн июл 18, 2011 09:14

Re: PW415

Сообщение blood110 »

доброго времени суток! подскажите номиналы резистора и конденсатора (взорвался) http://s47.radikal.ru/i116/1107/ce/9761ac74c07e.jpg

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3471
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Откуда: С.Петербург
Контактная информация:

Re: PW415

Сообщение Flex »

Конденсатор - 1мкф х 63В.
О каком резисторе идет речь не совсем понятно. Если о 2х ваттном, то 180ом.