PW325 не хочет заряжать MUTLU
Модератор: Модер
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Да. Перестройка порога приводит только к изменению напряжения при котором начнет уменьшаться ток.
Зарядный ток в большой степени зависит от состояния и характеристик батареи.
Например: на сульфатированной, и полностью разряженной, батарее при заряде (и отсутствии ограничения по напряжению) напряжение может подскакивать до 20-30В. При этом, при прекращении заряда практически мгновенно падать до 10 и ниже.....
Это крайний, но достаточно характерный, вариант.
Зарядный ток в большой степени зависит от состояния и характеристик батареи.
Например: на сульфатированной, и полностью разряженной, батарее при заряде (и отсутствии ограничения по напряжению) напряжение может подскакивать до 20-30В. При этом, при прекращении заряда практически мгновенно падать до 10 и ниже.....
Это крайний, но достаточно характерный, вариант.
-
Не в сети
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 11:16
- Откуда: Москва
-
Не в сети
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 21:02
- Контактная информация:
-
Не в сети
- Сообщения: 262
- Зарегистрирован: Пн авг 04, 2008 11:16
- Откуда: Москва
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
И в этой, и в других темах, данный вопрос уже обсуждался.
"Заряд производится не напряжением а током.
15, 18, 30 вольт, это то напряжение на АКБ при котором ЗУ автоматически прекратит заряд.
Никто не мешает Вам прекратить заряд, по достижении необходимого состояния АКБ, вручную. (Например, при пороге автоматического выключения в 30в, выключить ЗУ при достижении на АКБ 16в, или при начале активного газовыделения, и т.д. и т.п.)"
Подключив внешний вольтметр к АКБ.
Однако, вольтметр дает возможность контролировать, но не регулировать.
На данный момент, из ЗУ подходящих для решения данной задачи, выпускаются:
Mодель - Порог1/Порог2
PW160 ------ 7.5/15 B. (7A)
PW270 ------- 15/18 B. (7A)
PW320 ------- 15/18 B. (18A)
PW415 ------- 15/30 B. (15A)
"Заряд производится не напряжением а током.
15, 18, 30 вольт, это то напряжение на АКБ при котором ЗУ автоматически прекратит заряд.
Никто не мешает Вам прекратить заряд, по достижении необходимого состояния АКБ, вручную. (Например, при пороге автоматического выключения в 30в, выключить ЗУ при достижении на АКБ 16в, или при начале активного газовыделения, и т.д. и т.п.)"
Подключив внешний вольтметр к АКБ.
Однако, вольтметр дает возможность контролировать, но не регулировать.
На данный момент, из ЗУ подходящих для решения данной задачи, выпускаются:
Mодель - Порог1/Порог2
PW160 ------ 7.5/15 B. (7A)
PW270 ------- 15/18 B. (7A)
PW320 ------- 15/18 B. (18A)
PW415 ------- 15/30 B. (15A)
-
Не в сети
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 21:02
- Контактная информация:
Вроде форум создан для технической поддержки покупателей. А вы твердите одно и тоже, только совсем не по теме. То что ваш прибор не может зарядить АКБ это известно. Будте добры помочь покупателям, а не отправлять к кому-то дорабатывать З.У. и кидаться техническими терминами. Прибор покупают не только электронщики, но и обычные автовладельцы, которые не понимают в терминах, для того чтобы нормально зарядить АКБ. А оказывается он этого сделать не сможет. Можно же сделать прибор, который не нужно дорабатывать, чтоб он работал правильно.
Я при покупке спрашивал, заряжает он кальциевые АКБ или нет. Продавец сказал что да. Теперь вы мне предлагаете купить еще одно З.У., который устроит, и то, надо сидеть рядом с ним и контролировать.
Я при покупке спрашивал, заряжает он кальциевые АКБ или нет. Продавец сказал что да. Теперь вы мне предлагаете купить еще одно З.У., который устроит, и то, надо сидеть рядом с ним и контролировать.
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Глубокоуважаемый камелом!
Никто не предлагает Вам что-то еще покупать. Имеются попытки объяснить Вам, как чайнику и именно по теме (если Вы конечно сами понимаете о чем спрашиваете), положение вещей. Все термины которые были использованы, известны из курса школьной физики...
Вам в соседней теме ответили что устройство ЗАРЯДИТ Вашу кальциевую батарею. Да, это будет происходить дольше чем Вам бы хотелось (в интервале от 95 до 100% емкости).
Про доработку Вам было сказано как непременно желающему иметь именно 16В.
Понимаю, что Вам бы хотелось иметь все, сразу, по простому и за 5копеек. Так не бывает, ни в электронике, ни в юриспруденции, ни в медицине, ни где либо еще...
Устройства, профессионального уровня, реализующие практически все пожелания, существуют. Однако стоят они совсем другие деньги. И я сомневаюсь что Вы смогли бы такое устройство грамотно (как квалифицированный пользователь) использовать.
ЗУ выпускаемые нами, как впрочем и подавляющим большинством других фирм, являются "ширпотребом". И имеют усредненные характеристики.
Никто не предлагает Вам что-то еще покупать. Имеются попытки объяснить Вам, как чайнику и именно по теме (если Вы конечно сами понимаете о чем спрашиваете), положение вещей. Все термины которые были использованы, известны из курса школьной физики...
Вам в соседней теме ответили что устройство ЗАРЯДИТ Вашу кальциевую батарею. Да, это будет происходить дольше чем Вам бы хотелось (в интервале от 95 до 100% емкости).
Про доработку Вам было сказано как непременно желающему иметь именно 16В.
Понимаю, что Вам бы хотелось иметь все, сразу, по простому и за 5копеек. Так не бывает, ни в электронике, ни в юриспруденции, ни в медицине, ни где либо еще...
Устройства, профессионального уровня, реализующие практически все пожелания, существуют. Однако стоят они совсем другие деньги. И я сомневаюсь что Вы смогли бы такое устройство грамотно (как квалифицированный пользователь) использовать.
ЗУ выпускаемые нами, как впрочем и подавляющим большинством других фирм, являются "ширпотребом". И имеют усредненные характеристики.
-
Не в сети
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 21:02
- Контактная информация:
-
Не в сети
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 21:02
- Контактная информация:
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
-
Не в сети
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: Чт ноя 26, 2009 21:02
- Контактная информация:
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Пт ноя 25, 2011 18:43
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Пт ноя 25, 2011 18:43
Re: PW325 не хочет заряжать MUTLU
105 было перевернуто
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Пт ноя 25, 2011 18:43
Re: PW325 не хочет заряжать MUTLU
все 3 резака отпаять и впаять на 20 ком?
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: PW325 не хочет заряжать MUTLU
Удалить 273 и 105.
Установить подстроечный резистор (СП3-19,3362,3329) номиналом не менее 36К.
Либо чип, подбором (27К и больше).
Установить подстроечный резистор (СП3-19,3362,3329) номиналом не менее 36К.
Либо чип, подбором (27К и больше).