Вымпел-30

зарядные и пуско зарядные устройства

Модератор: Модер

Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3468
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Откуда: С.Петербург
Контактная информация:

Re: Вымпел-30

Сообщение Flex »

И что тут мутного?
"Неавтоматическим режимом считается режим заряда, при котором напряжение на А.Б. в конце заряда меньше, чем напряжение, которое может создавать З.У."
Т.е. если ЗУ ограничивает напряжение 19ю вольтами (а батарее чтобы выкипеть достаточно, например, 17ти) процесс заряда (величина тока, момент остановки заряда) производится в ручную. При этом ток, на протяжении всего заряда, регулируется во всем диапазоне.

Не в сети
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 19:30

Re: Вымпел-30

Сообщение amid »

Flex писал(а):И что тут мутного?
"Неавтоматическим режимом считается режим заряда, при котором напряжение на А.Б. в конце заряда меньше, чем напряжение, которое может создавать З.У."
Т.е. если ЗУ ограничивает напряжение 19ю вольтами (а батарее чтобы выкипеть достаточно, например, 17ти) процесс заряда (величина тока, момент остановки заряда) производится в ручную. При этом ток, на протяжении всего заряда, регулируется во всем диапазоне.
Это получатся как у меня 5 постами выше а Вы говорите положение перепутал

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2014 17:29

Re: Вымпел-30

Сообщение nemeshay »

Всем привет!
В инструкции к Вымпел-30 указано, что для проверка з/у без А.Б. нужно включить его в сеть с разомкнутыми клеммами, затем установить регулятор силы тока в минимальное положение, а затем замкнуть выходные зажимы. Я так понимаю, что речь идет о зажимах- крокодилах. И у меня такой дурацкий вопрос: а при замыкании крокодилов ничего не сгорит или может я чего не понимаю?
Причем дальше в инструкции сказано также проверить работу вентилятора, выкрутив регулятор силы тока с замкнутыми клеммами выше 12А.

Не в сети
Сообщения: 15
Зарегистрирован: Сб ноя 08, 2014 19:30

Re: Вымпел-30

Сообщение amid »

Вы все правильно поняли

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2014 17:29

Re: Вымпел-30

Сообщение nemeshay »

То есть при включенном в сеть зарядном устройстве можно на нем клеммы-крокодилы замыкать???

Не в сети
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2014 23:06

Re: Вымпел-30

Сообщение kubanoid »

Здравствуйте.Купил в инет.магазине Вымпел-30.Пробую заряжать Аком55,проблема в том,что вд любом полож
Ении переключателя напряжения ,зу догоняет напря жение до 15,8в и на этом начинает ограничивать ток.Во всех трех положениях переключателя одна и та-же картина.Разница толко в цвете светодиода(в положении14.8- зеленый,в положении16в-красный(должен быть желтый),в положении19в- красный.)Причина в переключателе?

Не в сети
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2014 23:06

Re: Вымпел-30

Сообщение kubanoid »

kubanoid писал(а):Здравствуйте.Купил в инет.магазине Вымпел-30.Пробую заряжать Аком55,проблема в том,что вд любом полож
Ении переключателя напряжения ,зу догоняет напря жение до 15,8в и на этом начинает ограничивать ток.Во всех трех положениях переключателя одна и та-же картина.Разница толко в цвете светодиода(в положении14.8- зеленый,в положении16в-красный(должен быть желтый),в положении19в- красный.)Причина в переключателе?
Ток упал до 0.5в ,напряжение так и держит 15.8в,дальше должно перейти в буферный режим?Я так понимаю,работает один режим- 16в.

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3468
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Откуда: С.Петербург
Контактная информация:

Re: Вымпел-30

Сообщение Flex »

Да, это буферный режим.
Судя по изменению цвета светодиода, переключатель работает штатно и команда на переключение порогового напряжения есть. Почему напряжение не изменяется (проверяется вольтметром на холостом ходу ЗУ) увы, можно сказать только имея прибор перед собой.

Не в сети
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2014 23:06

Re: Вымпел-30

Сообщение kubanoid »

Flex писал(а):Да, это буферный режим.
Судя по изменению цвета светодиода, переключатель работает штатно и команда на переключение порогового напряжения есть. Почему напряжение не изменяется (проверяется вольтметром на холостом ходу ЗУ) увы, можно сказать только имея прибор перед собой.
В любом положении переключателя на холостом ходу выдает 12.4в,а если крутить ручку установки тока,поднимает до 15.8в,на амперметре стрелка не поднимается.

Не в сети
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2014 23:06

Re: Вымпел-30

Сообщение kubanoid »

Замерил через время,на холостом-8.4в до 15.9в(все положения переключателя).Первый замер был сразу после отключения зу от акома.

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3468
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Откуда: С.Петербург
Контактная информация:

Re: Вымпел-30

Сообщение Flex »

Напряжение ограничения ЗУ проверяется без подключенной АКБ, на свободных крокодилах. При этом регулировки тока на МАКСИМУМ (для гарантированного исключения влияния канала тока). В положении регулятора тока на минимуме, выходное напряжение холостого хода может быть меньше необходимого.

Не в сети
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2014 23:06

Re: Вымпел-30

Сообщение kubanoid »

Flex писал(а):Напряжение ограничения ЗУ проверяется без подключенной АКБ, на свободных крокодилах. При этом регулировки тока на МАКСИМУМ (для гарантированного исключения влияния канала тока). В положении регулятора тока на минимуме, выходное напряжение холостого хода может быть меньше необходимого.
Да так и замерял,на свободных крокодилах.Вскрывал корпус зу,визуально все на месте.Проводки припаянные к переключателю,если смотреть снутри-левый к контакту 19в, средний к 14.8в ,правый к 16 в,тоесть средний и правый идут перекрещенными.Так и должно быть?

Не в сети
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2014 23:06

Re: Вымпел-30

Сообщение kubanoid »

Flex и еще вопрос,а то что в положении 16в и 19в светодиод горит красным допускается,или в положении 16в цвет должен хоть не много отличатся?В принципе,понял,что нужен знакомый электронщик,но Вам спасибо за ответы, делетантам в электронике.

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3468
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Откуда: С.Петербург
Контактная информация:

Re: Вымпел-30

Сообщение Flex »

Должен отличаться.

Не в сети
Сообщения: 10
Зарегистрирован: Вс дек 28, 2014 23:06

Re: Вымпел-30

Сообщение kubanoid »

Flex Проводки припаянные к переключателю,если смотреть снутри-левый к контакту 19в, средний к 14.8в ,правый к 16 в,тоесть средний и правый идут перекрещенными.Вот эти перекрещенные соприкасались.Могло ли это,привести к сгоранию кокой либо детали?Дайте направление куда рыть,а то боюсь,что без схемы,никто не захочет браться за ремонт.
Ответить