По работе PW700
Модератор: Модер
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 17:01
Re: По работе PW700
Да я читал весь мануал. В нем все написано красиво. В режиме пуск ЗУ переходит в режим форсировнного подзаряда. В этот момент ток может достигать 70-80А. Я как простой пользователь, честно говоря, разницы в этих двух режимах не заметил. Оба режима работают в импульсном режиме ~13-15В по 1 сек. Так и должно быть, или у меня устройство работает не верно?
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: По работе PW700
Открываем мануал, смотрим график на стр.4.
В режиме "ПУСК"
1. При напряжении на клеммах от 0 до 8В ток ~10А.
2. При напряжении на клеммах от 8 до 12В ток ~80А.
3. При напряжении на клеммах от 12 до 15В ток ~10А.
4. При достижении 15В ЗУ отключается.
5. При уменьшении напряжения на клеммах до 14В вновь включается.
В режиме "ЗАРЯД" изменяется только п.2 - При напряжении на клеммах от 8 до 12В ток теперь ~10А.
Вы наблюдаете непрерывное повторение пунктов 4 и 5........
В режиме "ПУСК"
1. При напряжении на клеммах от 0 до 8В ток ~10А.
2. При напряжении на клеммах от 8 до 12В ток ~80А.
3. При напряжении на клеммах от 12 до 15В ток ~10А.
4. При достижении 15В ЗУ отключается.
5. При уменьшении напряжения на клеммах до 14В вновь включается.
В режиме "ЗАРЯД" изменяется только п.2 - При напряжении на клеммах от 8 до 12В ток теперь ~10А.
Вы наблюдаете непрерывное повторение пунктов 4 и 5........
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 17:01
Re: По работе PW700
Спасибо за небольшой ликбез. Просто когда видешь работу ЗУ невольно закрадываются сомнения в работоспособности вот и возникают вопросы. Просто уж больно короткие импульсы.
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 17:01
Re: По работе PW700
Только теперь остался один вопрос. Судя по разъяснениям, для запуска двигателя необходимо ЗУ переключить в режим ПУСК, а не как написано в мануале. Или не так?
-
Не в сети
- Сообщения: 2414
- Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 17:20
- Откуда: Perm
- Контактная информация:
Re: По работе PW700
там вроде так и написано...
"5. Установить переключатель режимов в положение “Пуск”."
"5. Установить переключатель режимов в положение “Пуск”."
_________________
PM is disabled!
PM is disabled!
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: По работе PW700
Flex писал(а):Рекомендую более внимательно (не отдельными местами а целиком)почитать инструкцию:
http://www.orionspb.ru/editor/assets/za ... ion700.pdf
Особенно начиная со стр.4.
В частности не только первый пункт раздела "Использование ... в качестве пускового" а хотя бы пять.
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 17:01
Re: По работе PW700
Прошу прощения за свою невнимательность. Сбил с толку первый пункт мануала в разделе "Пуск".lion_sergey писал(а):Только теперь остался один вопрос. Судя по разъяснениям, для запуска двигателя необходимо ЗУ переключить в режим ПУСК, а не как написано в мануале. Или не так?
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Ср апр 18, 2012 17:45
Re: По работе PW700
В режиме "ПУСК"
1. При напряжении на клеммах от 0 до 8В ток ~10А.
2. При напряжении на клеммах от 8 до 12В ток ~80А.
Как поднять порог отключения пускового тока с 12 до 13.8в?
1. При напряжении на клеммах от 0 до 8В ток ~10А.
2. При напряжении на клеммах от 8 до 12В ток ~80А.
Как поднять порог отключения пускового тока с 12 до 13.8в?
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Чт май 17, 2012 09:49
Re: По работе PW700
Для отключения автоматического режима достаточно в разрыв цепи, светодиод 14в - резистор на оптрон, добавить выключатель. При разрыве, ПЗУ заряжает постояно, не щелкает реле, которое может отказать при таком режиме коммутации. После 4-6 часов можно включить автомат чтоб не выкепело все. Оставить только цепь защиты по перегреву (работает через ту-же оптопару).
-
Не в сети
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Чт авг 20, 2015 18:44
Re: По работе PW700
Можно ли изменить работу прибора так, чтобы 80А было не при напряжении 8-12В, а при напряжении 8-15(16)В, и при достижении 15(16)В ЗУ не отключалось, а продолжало работать в режиме ПУСК и давать 80А? Одним словом сделать из него в режиме ПУСК предпусковое зарядное для больших аккумуляторов.Flex писал(а):Открываем мануал, смотрим график на стр.4.
В режиме "ПУСК"
1. При напряжении на клеммах от 0 до 8В ток ~10А.
2. При напряжении на клеммах от 8 до 12В ток ~80А.
3. При напряжении на клеммах от 12 до 15В ток ~10А.
4. При достижении 15В ЗУ отключается.
5. При уменьшении напряжения на клеммах до 14В вновь включается.
В режиме "ЗАРЯД" изменяется только п.2 - При напряжении на клеммах от 8 до 12В ток теперь ~10А.
Вы наблюдаете непрерывное повторение пунктов 4 и 5........
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: По работе PW700
Можно. НО это будет не предпусковое зарядное устройство а БОМБА которая, рано и ли поздно, уничтожит Вашу батарею со взрывом и последующим пожаром.Sergeevich писал(а):Можно ли изменить работу прибора так, чтобы 80А было не при напряжении 8-12В, а при напряжении 8-15(16)В, и при достижении 15(16)В ЗУ не отключалось, а продолжало работать в режиме ПУСК и давать 80А? Одним словом сделать из него в режиме ПУСК предпусковое зарядное для больших аккумуляторов.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сб окт 10, 2015 20:49
Re: По работе PW700
Здравствуйте! Купил PW700. Поставил заряжаться аккумулятор на 55А/ч. Загорелся зелёный светодиод, на вольтметре 15В. Через несколько часов (приблизительно 7 часов) зарядки в таком режиме электролит закипел. Крышки на банках аккумулятора были открыты. После 30 минут кипения отключил зарядное устройство. Подскажите пожалуйста, может зарядник неисправен?
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: По работе PW700
Свечение зеленого светодиода говорит о том, что ЗУ работает в режиме малого тока (~10А).
При отключении тока (автоматика ЗУ настроена на напряжение 15 +/- 0.1В) светодиод гаснет.
Встроенный стрелочный вольтметр имеет точность +/- 0.4В и служит исключительно для визуальной оценки напряжения.
В случае если реальное напряжение на батарее при заряде не дойдет до порога отключения хотя бы на несколько милливольт, отключения не произойдет.
В Вашем случае именно это и происходит.
При отключении тока (автоматика ЗУ настроена на напряжение 15 +/- 0.1В) светодиод гаснет.
Встроенный стрелочный вольтметр имеет точность +/- 0.4В и служит исключительно для визуальной оценки напряжения.
В случае если реальное напряжение на батарее при заряде не дойдет до порога отключения хотя бы на несколько милливольт, отключения не произойдет.
В Вашем случае именно это и происходит.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сб окт 10, 2015 20:49
Re: По работе PW700
Вы хотите сказать, что так и должно быть. А как же мне зарядить аккумулятор этим ЗУ? Электролит ведь кипеть не должен.
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: По работе PW700
Батарея уже заряжена.Vasiliy писал(а):А как же мне зарядить аккумулятор этим ЗУ?
101й раз.
- Начало активного кипения электролита соответствует полному заряду (из классики заряда).
- Устройство в первую очередь пусковое. И уже потом, в качестве бонуса, зарядное.
- Порог срабатывания автоматики соответствует среднестатистической батарее (порядка 95% случаев). Соответственно, Ваша батарея (к сожалению) является редким исключением не входящим в эти 95%...