Орион pw-415
Модератор: Модер
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Вт ноя 08, 2016 18:38
Re: Орион pw-415
Всё выставил 14,4 вольта или 28,8.
Теперь можно зарядку подключать в систему автоматики.
А зарядное мне понравилось.
Теперь можно зарядку подключать в систему автоматики.
А зарядное мне понравилось.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Пн ноя 14, 2016 22:00
Re: Орион pw-415
Доброго времени суток!
Перепутали полярность (со слов отца). Визуальный осмотр платы показал, что сгорел предохранитель на 20 А на выходе на клеммы и резистор, номинал которого не могу определить. Подскажите его номинал, кто знает. На фото он у меня выпаян и положен сверху на плату, как был припаян.
Орион PW 415
На плате есть такая маркировка:
94V-0
0825
и еще такая:
400
291106
Если нужно, могу еще фото сделать.
http://i069.radikal.ru/1611/c4/d4ac033f67dct.jpg
Перепутали полярность (со слов отца). Визуальный осмотр платы показал, что сгорел предохранитель на 20 А на выходе на клеммы и резистор, номинал которого не могу определить. Подскажите его номинал, кто знает. На фото он у меня выпаян и положен сверху на плату, как был припаян.
Орион PW 415
На плате есть такая маркировка:
94V-0
0825
и еще такая:
400
291106
Если нужно, могу еще фото сделать.
http://i069.radikal.ru/1611/c4/d4ac033f67dct.jpg
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: Орион pw-415
56Ком.panichevden писал(а):Подскажите его номинал,
Возможно что причиной выгорания резистора стала другая неисправность (например пробой полупроводников) на первичной стороне.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Пн ноя 14, 2016 22:00
Re: Орион pw-415
Поменял предохранитель и резистор (в пару кОм ошибся, правда, думаю, не критично?), но на выходе нет +12. Обязательно подключать к аккуму? Впрочем, поеду скоро в деревню, там попробую.Flex писал(а):причиной выгорания резистора стала другая неисправность (например пробой полупроводников) на первичной стороне.
Из полупроводников проверил только диоды - исправны.
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вс фев 07, 2016 10:19
Re: Орион pw-415
Здравствуйте, купил ЗУ через интернет магазин, в котором по заявлению местных мастерских не работает трансформатор. Вернуть по гарантии возможности нет. В связи с чем появился вопрос. Есть ли какая нибудь возможность заказать его у вас отдельно?
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: Орион pw-415
Не есть факт что это так.
Лучше пришлите ЗУ нам, это будет правильней и надежней : http://www.orionspb.ru/contacts/
Процесс пересылки "Почтой России" вполне отработан. Более подробно по тел. у менеджеров.
Лучше пришлите ЗУ нам, это будет правильней и надежней : http://www.orionspb.ru/contacts/
Процесс пересылки "Почтой России" вполне отработан. Более подробно по тел. у менеджеров.
-
Не в сети
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сб ноя 28, 2015 15:14
- Откуда: Кемерово.
Re: Орион pw-415
Приветствую!
Возникла новая болячка : в гараже ( а где-ж ещё... ) наш 415-й не переходит в режим заряда, зелёный св.диод моргает и всё. Схема следующая : АКБ + PW415 + ИБП APC525 + розетка.
Если APC525 выключить/включить кнопкой , то pw415 запускается как положено , но только в момент когда APC525 при старте, подзаряжает свою батарейку - светит желтый св.диод . В этот момент выходное напряжение падает до 170в. Затем всё работает как положено.
АКБ рабочий - на машине, APC-525 - исправный . Все контакты исправны, не окислены , заизолированы. Напряжение на выходе APC 217-221v.
С чего начать ?
Возникла новая болячка : в гараже ( а где-ж ещё... ) наш 415-й не переходит в режим заряда, зелёный св.диод моргает и всё. Схема следующая : АКБ + PW415 + ИБП APC525 + розетка.
Если APC525 выключить/включить кнопкой , то pw415 запускается как положено , но только в момент когда APC525 при старте, подзаряжает свою батарейку - светит желтый св.диод . В этот момент выходное напряжение падает до 170в. Затем всё работает как положено.
АКБ рабочий - на машине, APC-525 - исправный . Все контакты исправны, не окислены , заизолированы. Напряжение на выходе APC 217-221v.
С чего начать ?
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: Орион pw-415
Скорее всего, в момент запуска pw415, APC ограничивает ток нагрузки и ЗУ не может нормально запуститься.
-
Не в сети
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сб ноя 28, 2015 15:14
- Откуда: Кемерово.
Re: Орион pw-415
Это в случае с "уставшим" аккумулятором в 525-м : pw415 пытается запуститься ; стрелка амперметра отклоняется , но запуска нет . 3 попытки и всё - 525 отключается . В этом случае - регулятор тока заряда на минимум.
-
Не в сети
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Чт дек 01, 2016 08:26
Re: Орион pw-415
Здравствуйте.
Принесли на ремонт Орион PW 415.
Сгорели оба транзистора IRF740
Обе микросхемы: IR2101; KA3525A и вся их обвязка по питанию.
Там стоит стеклянный SMD стабилитрон, он пробит, подскажите пожалуйста номинал этого стабилитрона.
Принесли на ремонт Орион PW 415.
Сгорели оба транзистора IRF740
Обе микросхемы: IR2101; KA3525A и вся их обвязка по питанию.
Там стоит стеклянный SMD стабилитрон, он пробит, подскажите пожалуйста номинал этого стабилитрона.
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: Орион pw-415
16В.
-
Не в сети
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: Чт дек 01, 2016 08:26
Re: Орион pw-415
Спасибо за информацию!
Подскажите, как на форуме фотки к сообщению прикреплять?
Подскажите, как на форуме фотки к сообщению прикреплять?
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Чт дек 01, 2016 16:59
Re: Орион pw-415
здравствуйте всем у меня striver pw415 cобран на ir2353. tl494 ,lm324,lm339 нет негде такой схемы помогите найти
-
Не в сети
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: Сб ноя 28, 2015 15:14
- Откуда: Кемерово.
Re: Орион pw-415
К моему первому письму от 29-11-16 : на плате маркировка 94V-0 3007 и 400 291106. Как понимаю , это достаточно "ранняя" версия.