Имеем 2 (два) АКБ по 190 А/ч и 3 (три) ЗУ "Вымпел-57".
Два из трех ЗУ работают коректно, третий "пляшет" по току.
Вывод - не настроена пеля ОС токового генератора.
Открываем инструкцию, читаем:
Внимание!
Прибор не предназначен для использования лицами...
Отдаем себе отчет, что мы это и есть те самые лица.
Лишаемся гарантии, вскрываем ЗУ и НА СВОЙ СТРАХ И РИСК приступаем.
На плате имеются три подстроечных резистора, один из которых находится на большем удалении от двух других. Этот, удаленный резистор, позволяет настроить генератор напряжения, т.е. что-бы Uвых = Uзаданное.
Два, близко друг к другу расположенных, это и есть настройка генератора тока. Один из них ограничение Imax, второй регулировка глубины ОС. Кто есть кто не знаю. Методики настройки нет. Но вращая движки резисторов и контролируя, что-бы ток К.З. соответствовал току заданному можно настроить генератор.
Если получилось, благодарим Бога и закрывам прибор. Если нет, не отчаиваемся, не нервничаем в следующий раз получится
В самом начале эксплуатации, а это 1,5 месяца назад, зарядник показывал все корректно, без скачков, сейчас в конце зарядки прыгают показания тока и напряжения и не показывает процент зарядки. Когда это началось, подумал, что большой саморязряд аккума идет и З.У. пытается восполнить потерю, но аккумуляторы заряжались разные и по возрасту и по емкости, во всех случая, косяк один и тот же Что то могло в нем расстроиться так быстро?
Значит, получается, если показания З.У пляшут по току и напряжению и не умеем крутить резисторы, то З.У. можно смело сдавать по гарантии?