ЗУ ОРИОН-410 работа от бензогенератора.
Модератор: Модер
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Пт ноя 03, 2017 16:50
ЗУ ОРИОН-410 работа от бензогенератора.
Возможна ли работа зарядного устройства ОРИОН-410 от бензинового генератора инверторного типа мощностью 1кВт. Выход стабильные 230V, но синус модифицированный! Как это скажется на сроке службы и надежности ЗУ? Необходимо периодически заряжать аккумулятор 300AH 24V
-
Не в сети
- Сообщения: 3471
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: ЗУ ОРИОН-410 работа от бензогенератора.
"Модифицированность" вых. синуса, как правило ,не скажется никак.
ЗУ начинается с выпрямителя входного напряжения, в результате более всего интересует амплитудное значение напряжения (не более350В)
Из опыта эксплуатации с автономыми генераторами:
Основная причина выхода из строя ЗУ (и не только ЗУ) не стабильность выходных характеристик генераторов в процессе запуска и остановки (в том числе при окончании горючего).
ЗУ начинается с выпрямителя входного напряжения, в результате более всего интересует амплитудное значение напряжения (не более350В)
Из опыта эксплуатации с автономыми генераторами:
Основная причина выхода из строя ЗУ (и не только ЗУ) не стабильность выходных характеристик генераторов в процессе запуска и остановки (в том числе при окончании горючего).