Вымпел-30
Модератор: Модер
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: Вымпел-30
1. Основной режим включения вентилятора - по превышению порога внутриблочной температуры. Соответственно при её повышении вентилятор будет влючаться и на меньших токах. (см. инструкцию: http://orionspb.ru/instruction/vm_30.pdf , стр.6 )
2. Включение вентилятора по току, в основном, сделано для проверки его принципиальной работоспособности.
3. Самостоятельно изменить "в один клик" не возможно, да и не нужно.
2. Включение вентилятора по току, в основном, сделано для проверки его принципиальной работоспособности.
3. Самостоятельно изменить "в один клик" не возможно, да и не нужно.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Ср ноя 08, 2017 19:07
Re: Вымпел-30
Спасибо за оперативный ответ! Всё понятно, буду пробовать в работе.Flex писал(а):1. Основной режим включения вентилятора - по превышению порога внутриблочной температуры. Соответственно при её повышении вентилятор будет влючаться и на меньших токах. (см. инструкцию: http://orionspb.ru/instruction/vm_30.pdf , стр.6 )
2. Включение вентилятора по току, в основном, сделано для проверки его принципиальной работоспособности.
3. Самостоятельно изменить "в один клик" не возможно, да и не нужно.
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: Вымпел-30
Открываем инструкцию: http://orionspb.ru/instruction/vm_30.pdf
Стр.6: "ВНИМАНИЕ! Вентилятор включается автоматически ...." и далее по тексту.
Стр.6: "ВНИМАНИЕ! Вентилятор включается автоматически ...." и далее по тексту.
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сб дек 09, 2017 15:26
Re: Вымпел-30
Сегодня опробовал новенький Вымпел-30. Подключил к АКБ по инструкции, аппарат работал нормально. Решил чуть передвинуть - на более устойчивое место, не наклонял, не поворачивал, но в аппарате что-то бахнуло и заряд прекратился. Отключил от сети и АКБ, понял, что по какой-то причине сгорел предохранитель, решил быстренько поменять. Вскрыл "тело" - да, предохранителю конец, виновник - крепежный шурупчик из белого металла, такими плата закреплена к корпусу, а этот, видимо слабо держался и, болтаясь под платой, устроил КЗ. НО! Кроме предохранителя, сгорели ещё два элемента рядом с ним, их маркировка прочтению не поддается. Кто-нибудь может меня просветить, что это за элементы - тип, марка?
А спецам Ориона "большое спасибо" за такой "подарочек".

-
Не в сети
- Site Admin
- Сообщения: 4061
- Зарегистрирован: Пт янв 19, 2007 11:02
Re: Вымпел-30
перемычки (резистор нулевка)
-
Не в сети
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: Сб дек 09, 2017 15:26
Re: Вымпел-30
Спасибо!Takatore писал(а):перемычки (резистор нулевка)
-
Не в сети
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: Чт дек 14, 2017 12:55
Re: Вымпел-30
Здравствуйте. Сгорел вымпел-30. Заменил предохранитель, диодный мост, пара транзисторов, диод шоттки. Вопрос. Плата не такая как на фото у JESSY. а с тремя радиаторами плоскими. Почему? Изменили конструкцию, схему или еще что? Брал в г. Курган они сказали с завода заказывали 1,5 года назад.
-
Не в сети
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: Чт дек 14, 2017 12:55
Re: Вымпел-30
Я имею ввиду Питерская сборка и внешний вид и плата стеклопластик зеленая и транс как у вас.
-
Не в сети
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: Чт дек 14, 2017 12:55
Re: Вымпел-30
Скажи пожалуйста марку транзисторов (диодов)на радиаторах алюминиевыхJessy писал(а):Сегодня опробовал новенький Вымпел-30. Подключил к АКБ по инструкции, аппарат работал нормально. Решил чуть передвинуть - на более устойчивое место, не наклонял, не поворачивал, но в аппарате что-то бахнуло и заряд прекратился. Отключил от сети и АКБ, понял, что по какой-то причине сгорел предохранитель, решил быстренько поменять. Вскрыл "тело" - да, предохранителю конец, виновник - крепежный шурупчик из белого металла, такими плата закреплена к корпусу, а этот, видимо слабо держался и, болтаясь под платой, устроил КЗ. НО! Кроме предохранителя, сгорели ещё два элемента рядом с ним, их маркировка прочтению не поддается. Кто-нибудь может меня просветить, что это за элементы - тип, марка?А спецам Ориона "большое спасибо" за такой "подарочек".
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: Вымпел-30
"Старая" модель.zam_sg72 писал(а):Плата не такая как на фото у JESSY. а с тремя радиаторами плоскими. Почему?
Транзисторы - 13009
-
Не в сети
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: Чт дек 14, 2017 12:55
Re: Вымпел-30
Спасибо. А схемотехника, кроме радиаторов та-же?Flex писал(а):"Старая" модель.zam_sg72 писал(а):Плата не такая как на фото у JESSY. а с тремя радиаторами плоскими. Почему?
Транзисторы - 13009
-
Не в сети
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: Чт дек 14, 2017 12:55
Re: Вымпел-30
Просто сегодня пошел во все инструменты. Его купить, чтобы был резерв, а при проверке на 14,8 зеленый индикатор не горит, на 16В горит красный, ну и вент не включился. Я вот к чему. Это же брак?
-
Не в сети
- Сообщения: 3468
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: Вымпел-30
Бывает, (например при транспортировке, тряске) зеленый кристалл в светодиоде "умер". Или пайка с дефектом.zam_sg72 писал(а):при проверке на 14,8 зеленый индикатор не горит, на 16В горит красный
zam_sg72 писал(а):ну и вент не включился
Flex писал(а):Открываем инструкцию: http://orionspb.ru/instruction/vm_30.pdf
Стр.6: "ВНИМАНИЕ! Вентилятор включается автоматически ...." и далее по тексту.
-
Не в сети
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: Чт дек 14, 2017 12:55
Re: Вымпел-30
[/quote]Flex писал(а):Открываем инструкцию: http://orionspb.ru/instruction/vm_30.pdf
Стр.6: "ВНИМАНИЕ! Вентилятор включается автоматически ...." и далее по тексту.
Ну не делайте из меня идиота, я довел почти до 20 ампер реостат, кроме этого опыт работы с этим аппаратом есть
-
Не в сети
- Сообщения: 77
- Зарегистрирован: Чт дек 14, 2017 12:55
Re: Вымпел-30
Ну вот сегодня повторно пришел вымпел-30. При проверке зеленый индикатор горит, вентилятор включается чуть выше 12А, все в порядке. Остается проверить в работе.