Flex писал(а):Порог отключения ЗУ должен быть 15В, повторного включения в районе 13,6.
Если это не так, необходима его настройка (либо самостоятельно, либо присылайте к нам).
Причины, по которым пороги стали другими мне не понятны (в то, что прибор вышел с предприятия не настроенным не верю).
За пороги отвечает делитель 36К/18К от выхода в землю, подключенный своей средней точкой к 6 ноге LM393.
Настроить можно так:
Подать с внешнего регулируемого источника на клеммы ЗУ, через диод (чтобы отсечь от источника возможное повышенное напряжение от ЗУ) постоянное напряжение (плюс на плюсовую клемму, минус на минусовую).
Выставить его значение (на клеммах) 15В.
Включить ЗУ в розетку.
Изменяя делитель (36К/18К) добиться отключения тока при 15В. Включение ЗУ, при снижении напряжения на клеммах до ~13.6, должно получиться автоматически.
От себя добавлю, что так настроить просто невозможно, ибо напряжение постоянно прыгает от нижнего порога к верхнему при включенном ЗУ. Осциллограф не поможет, т.к. конденсаторы успевают зарядиться гораздо большим напряжением.
У меня версия с оптопатой, я настраивал так - отпаял отходящий провод от диодной сборки на радиаторе (у меня он чёрный, два подходящих - красные). Тем самым ЗУ не занимается зарядкой выходных конденсаторов. Подключаем внешний источник с регулировкой от 12 до 16 вольт. Плюс - на плюс и минус - на минус, диод не нужен. Включаем БП, выставляем 12В, включаем ЗУ. Должен загореться красный диод зарядки (ток), плавно меняем напряжение до 15В, диод должен погаснуть, плавно меняем напряжение до 13,6 - диод должен загореться. Для справки: компаратор LM работает по опорному напряжению КРЕН на 5В, У меня КРЕН давала 5,05В. Казалось бы ничего страшного (разница невелика), но на самом деле у меня порог отключения составил 15,3В, включения 13,8В. Чуть больше. Можно сделать любой порог, подпаивая к делителю доп. сопротивления, номиналы д.б. в пределах 300К...1М. Посчитать можно в экселе, измерив опорное напряжение до десятков мВ. Я посчитал и припаял, получилось всё точно.
ЗЫ: спасибо товарищу Flex, по его сообщениям изучил работу ЗУ.
ЗЗЫ: на другом ресурсе проскочило, что второй компаратор - некий ГУН, ШИМ и т.д. Это не так, второй компаратор отвечает за КЗ на клеммах и перегрев ЗУ.