У меня версия с оптопатой, я настраивал так - отпаял отходящий провод от диодной сборки на радиаторе (у меня он чёрный, два подходящих - красные). Тем самым ЗУ не занимается зарядкой выходных конденсаторов. Подключаем внешний источник с регулировкой от 12 до 16 вольт. Плюс - на плюс и минус - на минус, диод не нужен. Включаем БП, выставляем 12В, включаем ЗУ. Должен загореться красный диод зарядки (ток), плавно меняем напряжение до 15В, диод должен погаснуть, плавно меняем напряжение до 13,6 - диод должен загореться. Для справки: компаратор LM работает по опорному напряжению КРЕН на 5В, У меня КРЕН давала 5,05В. Казалось бы ничего страшного (разница невелика), но на самом деле у меня порог отключения составил 15,3В, включения 13,8В. Чуть больше. Можно сделать любой порог, подпаивая к делителю доп. сопротивления, номиналы д.б. в пределах 300К...1М. Посчитать можно в экселе, измерив опорное напряжение до десятков мВ. Я посчитал и припаял, получилось всё точно.
Подтверждаю метод настройки.
Дважды подтверждаю что к КРЕН на 5В - 78L05 - реальные требования в этой недосхеме!
Никак не мог настроить эти пороги вкл - выкл.
При каждом цикле напряжение смещались в верх на 1 в третьем знаке.
И так за 10 циклов напряжение отключения смещалось с 15.3, до 15.4.
Всю голову сломал, всё перепроверил по несколько раз.
Оказалось что на хх когда нет заряда, напряжение на этой 7805 держится 5 вольт.
Как только начинается цикл заряда - напряжение на её выходе проваливается до 4.75 вольт.
Подключил вместо кренки лбп - зарядка заработала совсем по другому.
Перебрал штук 5 этих кренок, нашёл более менее стабильную, всё наладилось.
И конденсатор на 220 мкф тоже заменил.