ИБП - 122 и другие

Модератор: Модер

Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср июл 12, 2023 14:00

ИБП - 122 и другие

Сообщение Karfogenskiy »

Начну пожалуй. Приобрел ИБП 122. Статью инструкцию ( что в наше время делают крайне редко ;-) ) и вижу:
С помощью индикатор сетевого напряжения определите правильность положения фазы и нейтрали....
Тоесть получается что прибор фащозависим и от однофазного генератора работать не будет? Я правильно понимаю?

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3468
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Откуда: С.Петербург
Контактная информация:

Re: ИБП - 122 и другие

Сообщение Flex »

Нет, не правильно.
Данное действие необходимо для дальнейшей правильной работы с фазозависимой нагрузкой, например газовым котлом.

Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср июл 12, 2023 14:00

Re: ИБП - 122 и другие

Сообщение Karfogenskiy »

Flex писал(а): Пт июл 14, 2023 10:48 Нет, не правильно.
Данное действие необходимо для дальнейшей правильной работы с фазозависимой нагрузкой, например газовым котлом.
все понятно, спасибо.

Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср июл 12, 2023 14:00

Re: ИБП - 122 и другие

Сообщение Karfogenskiy »

и снова все тот же прибор. после включения на корпусе чуть более 100- вольт активного напряжения.

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3468
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Откуда: С.Петербург
Контактная информация:

Re: ИБП - 122 и другие

Сообщение Flex »

Открываем инструкцию: https://orionspb.ru/instruction/ups.pdf
пункт 5. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
На самом верху страницы 9: "Розетка сетевого питания 220В должна иметь подключенный к заземлению заземляющий контакт......"
Иными словами, прибор должен быть заземлен. (при помощи штатного трехжильного шнура питания подключенного к розетке имеющей заземление)
Не просто так написано.
Приборы такого типа ОБЯЗАНЫ иметь в своем составе вполне определенные цепи.
В случае неправильного подключения (например как в Вашем случае, с отсутствием заземления) имеем то, что имеем.....

Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср июл 12, 2023 14:00

Re: ИБП - 122 и другие

Сообщение Karfogenskiy »

Flex писал(а): Пн июл 31, 2023 15:01 Открываем инструкцию: https://orionspb.ru/instruction/ups.pdf
пункт 5. ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
На самом верху страницы 9: "Розетка сетевого питания 220В должна иметь подключенный к заземлению заземляющий контакт......"
Иными словами, прибор должен быть заземлен. (при помощи штатного трехжильного шнура питания подключенного к розетке имеющей заземление)
Не просто так написано.
Приборы такого типа ОБЯЗАНЫ иметь в своем составе вполне определенные цепи.
В случае неправильного подключения (например как в Вашем случае, с отсутствием заземления) имеем то, что имеем.....
нееет, корпус заземляется от косвеного поражения электрическим током. (ПУЭ. Правила устройства электроустановок. Издание 7 Глава 1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности Меры защиты при косвенном прикосновении)
И говорится там о защите от ВОЗМОЖНОГО появления потенциала а не о его постоянном присутствии. Следовательно Прибор потенциально опасен для пользователя. Для понимания приведу пример. стиральная машина или микроволновая печь (II класс защиты по электробезопасности) заземление есть. а на корпусе потенциала с опасными параметрами нет даже при несоблюдении пользователем требований инструкции при подключении.
Так что прибор ИБП-122 способен нанести смертельную травму пользователю. :D

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3468
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Откуда: С.Петербург
Контактная информация:

Re: ИБП - 122 и другие

Сообщение Flex »

Смертельная травма через емкость в 1нФ??? (даже если Вам ПО... прямое требование подключения к заземлению)
Рекомендую ознакомиться с классическими схемами УЗИП и ИИП.
А так же требованиями и принципами построения минимально необходимой и усиленной защит от МИП для устройств, подключаемых к сети по двухпроводной и трехпроводной схеме (уровень 3, 4 по ГОСТ IEC 61000-4-5)

Не в сети
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Ср июл 12, 2023 14:00

Re: ИБП - 122 и другие

Сообщение Karfogenskiy »

Flex писал(а): Вт авг 01, 2023 18:11 Смертельная травма через емкость в 1нФ??? (даже если Вам ПО... прямое требование подключения к заземлению)
Рекомендую ознакомиться с классическими схемами УЗИП и ИИП.
А так же требованиями и принципами построения минимально необходимой и усиленной защит от МИП для устройств, подключаемых к сети по двухпроводной и трехпроводной схеме (уровень 3, 4 по ГОСТ IEC 61000-4-5)
понимаете я получил довольно ощутимый удар током. ну ладно я допустим относительно здоровый человек и немного знаком с электрикой. А взять ну допустим моего соседа у него стоит кардиостимулятор и вся проводка в доме двухпроводная ( вот так котел поставил а об остальном нет). да что там сосед большая половина людей делит провода по принципу медный и алюминиевый и ни кто не вникает нужно делать заземление от косвенного поражения электротоком. так вот возвращаясь к соседу. и вдруг кардиостимулятор у него после удара отказал. при этом присутствовала супруга и все видела.И вот уже возник прецедент, угадайте куда будет смотреть экспертиза и чем руководствоваться? все верно действующими федеральными правилами, а там написано то что я указал выше. вот и все. И плевать им на ваши инструкции если они не соответствуют федеральным нормативам и правилам. :D
вот как то так.
Ответить