Возможности и нюансы.
Возможно ли параллельное включение зарядных устройств (ест-но одинаковых моделей) для увеличения выходного тока.
Режим автоматический, аккумулятор в "буферном" режиме, т.е. ЗУ заряжают (подзаряжают) аккумулятор и являются источником напряжения.
Параллельное включение
Модератор: Модер
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 15:46
- Откуда: Луганск
- Контактная информация:
-
Не в сети
- Site Admin
- Сообщения: 4101
- Зарегистрирован: Пт янв 19, 2007 11:02
Да, можно включить в параллель несколько ЗУ. Один нюанс, пороги отключения могут немного отличаться на конкретных приборах, таким образом у вас может получиться размазанный порог, но ничего страшного в этом нет, просто один прибор начнет ограничивать ток, чуть раньше другого.
Да, именно так.Режим автоматический, аккумулятор в "буферном" режиме, т.е. ЗУ заряжают (подзаряжают) аккумулятор и являются источником напряжения.
-
Не в сети
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: Вт июл 03, 2007 15:46
- Откуда: Луганск
- Контактная информация:
т.е. если нагрузка "динамическая" индикатор силы тока ЗУ будет "отображать" величину потребления, и соответственно ограничивать на заданном регулятором уровне?Takatore писал(а): ничего страшного в этом нет, просто один прибор начнет ограничивать ток, чуть раньше другого.
ЗЫ я так понимаю, что лучше один раз попробовать и не приставать с "дурацкими" вопросами...
-