Модернизация PW265
Модератор: Модер
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 15:37
Re: Модернизация PW265
Версия платы STRIVER260_080906
-
Не в сети
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 15:37
Re: Модернизация PW265
Striver260_080906 (хотя на передней панели написано PW265)
-
Не в сети
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 15:37
-
Не в сети
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: Модернизация PW265
Ищите резистивный делитель от выхода в землю. Меняем коэффициэнт деления - меняется выходное напряжение.
-
Не в сети
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 15:37
-
Не в сети
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: Модернизация PW265
Тот делитель к которому подходит эеленый провод.
-
Не в сети
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: Чт ноя 17, 2011 15:37
Re: Модернизация PW265
Спасибо. Понял.
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пт май 25, 2012 08:44
Re: Модернизация PW265
Flex, ещё раз нужна ваша помощь. По глупости повредил вольтметр, теперь и в 0 не устанавливается и ток не верно показывает. Какая маркировка у него и чем его можно заменить, потому как там стоит явно не амперметр прямого включения.
Зарядка Орион 265, версия платы 0009_03 PW 130308
Зарядка Орион 265, версия платы 0009_03 PW 130308
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пт май 25, 2012 08:44
Re: Модернизация PW265
опечатка, конечно амперметрgalex писал(а):Flex, ещё раз нужна ваша помощь. По глупости повредил вольтметр, теперь и в 0 не устанавливается и ток не верно показывает. Какая маркировка у него и чем его можно заменить, потому как там стоит явно не амперметр прямого включения.
Зарядка Орион 265, версия платы 0009_03 PW 130308
-
Не в сети
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: Модернизация PW265
Параметры головки: 45mV, 8mA.
-
Не в сети
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: Пт май 25, 2012 08:44
Re: Модернизация PW265
Flex, спасибо. А если вдруг не найду... можно этот амперметр просто вырезать, а подключить прямого включения?
-
Не в сети
- Сообщения: 3481
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: Модернизация PW265
Последовательно с выходным проводом, как внешний амперметр, почему бы и нет?