Доброго времени суток! У меня ЗУ Орион PW320 от ООО "НПП "ОРИОН СПб" (печатная плата 0009_03 PW 130308) 2007 года выпуска. Кальциевые и щелочные аккумуляторы заряжает только на 70%. Есть желание в ЗУ ввести "ручной" режим (введенный в модели Орион PW320 с 2010 года) и поднять напряжение заряда до 16, 25 В.
Что нужно сделать для введения "ручного" режима? Прошу поддержки.
Введение ручного режима в Орион PW320 старых выпусков
Модератор: Модер
- Автор
- Сообщение
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Чт май 02, 2019 11:22
-
Не в сети
- Сообщения: 3471
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Чт май 02, 2019 11:22
Re: Введение ручного режима в Орион PW320 старых выпусков
Спасибо за ответ, но на моей плате этого нет. От 16 ноги TL494 параллельная цепь из 4,7 кОм и 0,1 мкф идет на толстую перемычку и далее на "-" АКБ. Там делителя не видно. Из-за этого и замешательство, т.к. цепь должна пойти на делитель к "+" АКБ.
-
Не в сети
- Сообщения: 3471
- Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
- Откуда: С.Петербург
- Контактная информация:
Re: Введение ручного режима в Орион PW320 старых выпусков
Абсолютно верно.Zvuk писал(а):От 16 ноги TL494 параллельная цепь из 4,7 кОм и 0,1 мкф идет ... на "-" АКБ.
НО
1. Разговор шел о элементах расположенных в ПРАВОМ ВЕРХНЕМ углу (по фото), именно в углу СЭР.
2. Плата ДВУХСТОРОННЯЯ ... смотрите внимательнее.....
-
Не в сети
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: Чт май 02, 2019 11:22
Re: Введение ручного режима в Орион PW320 старых выпусков
Спасибо! Все получилось. 