Вымпел-09; сгорел через 6 часов работы

зарядные и пуско зарядные устройства

Модератор: Модер

Ответить
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн мар 05, 2018 08:07

Вымпел-09; сгорел через 6 часов работы

Сообщение A_Muzikin »

Новый Вымпел-09, был подключен к мото-акб 6 Ah с уровнем заряда ~80%; в помещении; V выставлен на 14.1; сгорел примерно через 6 часов работы в буферном режиме.
Фото прилагаю. Без комментариев, скорее для информации.

Изображение

Изображение

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3471
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Откуда: С.Петербург
Контактная информация:

Re: Вымпел-09; сгорел через 6 часов работы

Сообщение Flex »

Судя по фото: пробой силового транзистора с последующим выгоранием, как минимум, схемы обвязки.
Скорее всего в ту же питающую фазу ~220В был включен мощный импульсный преобразователь (сварочный аппарат и т.п.)

Не в сети
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Пн мар 05, 2018 08:07

Re: Вымпел-09; сгорел через 6 часов работы

Сообщение A_Muzikin »

Не помню чтобы встречал хоть одного сварщика прошлой ночью в своей квартире (на этаже, в доме). НЛО также не пролетало. :shock:

Не в сети
Аватара пользователя
Сообщения: 3471
Зарегистрирован: Чт дек 27, 2007 19:48
Откуда: С.Петербург
Контактная информация:

Re: Вымпел-09; сгорел через 6 часов работы

Сообщение Flex »

Сварочный аппарат приведен ДЛЯ ПРИМЕРУ, как наиболее яркий представитель устройств создающих ощутимые броски напряжения в сети.
В современных жилых домах втыкают в розетки вещи и похлеще.....