Вымпел-52 - новый функционал (обсуждение)

зарядные и пуско зарядные устройства

Модератор: Модер

Ответить

Новый функционал в Вымпел-52:

Нужен. Знаю, чего не хватает. Напишу.
48
76%
Нужен. Не знаю, чего не хватает. Почитаю.
15
24%
Не нужен. Для этого есть другие устройства. Не верю.
0
Голосов нет
Не нужен. Не надо мудрить! Устройство получилось законченным. Отполируйте тот функционал, что уже есть.
0
Голосов нет
 
Всего голосов: 63
  • Автор
  • Сообщение
Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2026 21:14

Re: Вымпел-52 - новый функционал (обсуждение)

Сообщение SkyNet26 »

Прошу прощения, не знаю как редактировать сообщение, ещё один вопрос, даже на заряженный аккумуляторе пиктограммы заряда в левом нижнем углу, не показывает полный заряд.

Не в сети
Сообщения: 9
Зарегистрирован: Вт июл 15, 2025 21:24

Re: Вымпел-52 - новый функционал (обсуждение)

Сообщение Eugine »

[Vad] писал(а): Вт мар 10, 2026 09:11 кстати, ещё, если кто-то будет допиливать прошивку:
неплохо было бы, если вместе с общим временем показывало бы рядом с этапом время текущего этапа
Присоединяюсь к пожеланию)

Не в сети
Сообщения: 8
Зарегистрирован: Вт мар 03, 2015 15:40

Re: Вымпел-52 - новый функционал (обсуждение)

Сообщение ilya+ »

SkyNet26 писал(а): Пт мар 20, 2026 21:24 Здравствуйте уважаемые пользователи данного зарядного устройства. Ситуация такая, нужен только один этап, выставил настройки первого этапа, как сделать так чтобы по истечению таймера процесс прекратился? Молотит постоянно, выставил импульсы времени, остальные этапы "выкл", выбирал переход по таймеру и выключил все условия перехода.
Я бы наверное сделал переход на второй этап, а во втором этапе выставил бы Umax 10
Если я правильно понял логику прибора, то прибор ничего делать не будет(т.е. повиснет в ожидании) т.к. Umaxприбора будет ниже чем Uбатареи

Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Пт мар 20, 2026 21:14

Re: Вымпел-52 - новый функционал (обсуждение)

Сообщение SkyNet26 »

ilya+ писал(а): Сб мар 21, 2026 06:23
SkyNet26 писал(а): Пт мар 20, 2026 21:24 Здравствуйте уважаемые пользователи данного зарядного устройства. Ситуация такая, нужен только один этап, выставил настройки первого этапа, как сделать так чтобы по истечению таймера процесс прекратился? Молотит постоянно, выставил импульсы времени, остальные этапы "выкл", выбирал переход по таймеру и выключил все условия перехода.
Я бы наверное сделал переход на второй этап, а во втором этапе выставил бы Umax 10
Если я правильно понял логику прибора, то прибор ничего делать не будет(т.е. повиснет в ожидании) т.к. Umaxприбора будет ниже чем Uбатареи
К сожалению это костыли.

Не в сети
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вс мар 15, 2026 01:59

Re: Вымпел-52 - новый функционал (обсуждение)

Сообщение aleks-mar »

Здравствуйте!
Такоие вопросы возикли при настройке этапов:
1) Если на каком либо этапе условия перехода не заданы, то ЗУ останется работать на этом этапе непрерывно?
2) Если на каком либо этапе задано несколько условий для перехода, то кака логика работы устройства? "ИЛИ" или же "И"? Т.е. при выполнении какого либо одного условия прибор перейдет на следующий этап ( логика "ИЛИ") или же для перехода должны быть выполнены все активированные в настройках условия ( логика "И").
Предлагаю добавить в настройках вариант выбора логики "И" либо "ИЛИ" для расширения возможностей прибора.

Так же очень желательно было бы в режиме БП иметь возможость включать/отключать нагрузку коротким нажатием энкодера. А для перехода в настройки БП нажатие с удержанием.

Не в сети
Сообщения: 19
Зарегистрирован: Сб янв 11, 2025 18:15

Re: Вымпел-52 - новый функционал (обсуждение)

Сообщение Snatolius777 »

aleks-mar писал(а): Сб мар 21, 2026 20:43 Здравствуйте!
Такоие вопросы возикли при настройке этапов:
1) Если на каком либо этапе условия перехода не заданы, то ЗУ останется работать на этом этапе непрерывно?
2) Если на каком либо этапе задано несколько условий для перехода, то кака логика работы устройства? "ИЛИ" или же "И"? Т.е. при выполнении какого либо одного условия прибор перейдет на следующий этап ( логика "ИЛИ") или же для перехода должны быть выполнены все активированные в настройках условия ( логика "И").
Предлагаю добавить в настройках вариант выбора логики "И" либо "ИЛИ" для расширения возможностей прибора.

Так же очень желательно было бы в режиме БП иметь возможость включать/отключать нагрузку коротким нажатием энкодера. А для перехода в настройки БП нажатие с удержанием.
1) да, останется на этом этапе;
2) логика "ИЛИ".
Ответить